Seite 236 von 252

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Mo 16. Jan 2023, 10:42
von berferd
Altes Eisenschwein-Schweißgerät, Versorgung mit 2 Phasen und Schutzleiter. Tut auf einmal nicht mehr, nanu?
Durchgemessen, eine Phase der Zuleitung (Gummikabel) hat Unterbrechung. Mal durch Messung (Algorithmus divide et impera...) eingekreist, es ist die Stelle gleich nach der Kabeldurchführung.
Also Kabel mal zerlegt, und da das hier zutage:
IMG_0386.jpg
IMG_0388.jpg
IMG_0389.jpg

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Mo 16. Jan 2023, 10:46
von uxlaxel
bei 2~/PE reicht ja normales 3x2,5 und L2 ist dann eben blau 🫣 (rate mal, wer sowas macht)
oder du setzt die leitung nur um 20cm nach...

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Mo 16. Jan 2023, 10:53
von Julez
StrippenLümmel hat geschrieben: Mi 11. Jan 2023, 14:07 [] hab ich mir wohl ein Modellbootbausatz geklickt[]
Edit: Ich hatte versucht ewt mit sprühlack da ein wenig grund bei zu bekommen. Bringt nischt.
Wenn das Ding auch irgendwann mal ins Wasser soll statt nur in die Vitrine, würde ich da vor der finalen Lackierung noch 1-2 Lagen 25er Glasgewebe drauflaminieren.

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Di 17. Jan 2023, 00:25
von basti1
uxlaxel hat geschrieben: Mo 16. Jan 2023, 10:46 bei 2~/PE reicht ja normales 3x2,5 und L2 ist dann eben blau 🫣 (rate mal, wer sowas macht)
oder du setzt die leitung nur um 20cm nach...

Hatte meines auch. Aber nur 2 adrige Zuleitung :o

Hat nun eine 5adrige Zuleitung. Da der Trafo 230/400V kann, gibt es nun nur noch einen Stecker. L1 und L2 versorgen den 400V Teil. L3 und N versorgen den 230V Teil. Ein Adapter von Schukostecker auf Kraftstecker liegt in der Kiste mit dem Schweiß Zubehör.


MFG Sebastian

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Di 17. Jan 2023, 06:06
von uxlaxel
so hatte ich es ursprünglich auch geplant, aber zum schluss habe ich wie original dann doch wieder zwei netzleitungen dran gemacht. hatte nen gummikabel 3x2,5 gefunden und 3x1,5 mit angegossenem schuko, so brauchte ich nicht lange suchen und den adapter kann ich auch nicht verbummeln 😂

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Di 17. Jan 2023, 09:25
von StrippenLümmel
Julez hat geschrieben: Mo 16. Jan 2023, 10:53
StrippenLümmel hat geschrieben: Mi 11. Jan 2023, 14:07 [] hab ich mir wohl ein Modellbootbausatz geklickt[]
Edit: Ich hatte versucht ewt mit sprühlack da ein wenig grund bei zu bekommen. Bringt nischt.
Wenn das Ding auch irgendwann mal ins Wasser soll statt nur in die Vitrine, würde ich da vor der finalen Lackierung noch 1-2 Lagen 25er Glasgewebe drauflaminieren.
Moin.
Das Glasgewobbel ist von innen Spack an den Holzrumpf angebracht. Nun bin ich das schleifen leid. Ich hab nen Kumpel der ist Lackierer. Der Hat sich dem Angenommen.

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Do 26. Jan 2023, 21:44
von grobschmied
Abrieb im Schneckenhaus:

Bild

Da is was ganz schön schief gelaufen :D

Bild

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Fr 27. Jan 2023, 07:19
von StrippenLümmel
Holla!
Da ist mächtig was falsch gelaufen! Wie kann denn das Passieren! Anwender fehler? Das ist mal imposant.

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Fr 27. Jan 2023, 09:44
von Spike
... whoa, Nelly!
Ist das eine Alternative zum Scherbolzen? So nach dem Motto: Stahl auf Bunt, das wird rund?

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Fr 27. Jan 2023, 10:06
von Anse
StrippenLümmel hat geschrieben: Fr 27. Jan 2023, 07:19 Holla!
Da ist mächtig was falsch gelaufen! Wie kann denn das Passieren! Anwender fehler? Das ist mal imposant.
Ich tippe mal auf Öl vergessen oder entfleucht und länger Betrieb oder Überlast.

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Fr 27. Jan 2023, 11:05
von Propeller
Täuscht das oder hat die Schnecke Anlauffarbe? :shock:

Wenn die Schnecke trocken ist, kann Reibung ganz schön weh tun, oder so.

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Fr 27. Jan 2023, 11:11
von grobschmied
Ja am Öl lag es wahrscheinlich nicht, da war nicht genug drin :D Die mechanische Beanspruchung war in dem Moment auch nicht ohne.

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Di 31. Jan 2023, 22:12
von StrippenLümmel
es gibt creative lösungen, doch das ist ein wenig zu, ähm, ich weiß nicht... urteilt selbst...

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Di 31. Jan 2023, 22:48
von KampfKeks_MRZ
Also ich hab ja schon ne Menge gesehen - aber so schlecht es ist, so vergleichsweise sauber ist es trotzdem ausgeführt :lol:

Mich würde interessieren, wo du das gefunden hast... Hier in D, oder doch eher in irgendwelchen nicht so gut ausgestatteten Ländern?

73 Rainer

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Di 31. Jan 2023, 23:16
von uxlaxel
so in der art wollte ich mein 24V-netz aufbauen. blitzableiter oder freileitungensdraht in kunststoffrohr und dann von dose zu dose ungeschnitten :)
... aber ob oder wann das mal kommt, keine ahnung

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 00:45
von m3rt0n
KampfKeks_MRZ hat geschrieben: Di 31. Jan 2023, 22:48 Also ich hab ja schon ne Menge gesehen - aber so schlecht es ist, so vergleichsweise sauber ist es trotzdem ausgeführt :lol:

Mich würde interessieren, wo du das gefunden hast... Hier in D, oder doch eher in irgendwelchen nicht so gut ausgestatteten Ländern?

73 Rainer
das ist ein spassbild aus einem deutschen imageboard, siehe untergeklemmten zettel.

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 23:50
von xanakind
Traurig, wie manche mit ihrem "nicht ganz günstigen" Pult umgehen:
DSC_0001.jpg
DSC_0002.jpg
4.jpg
DSC_0005.jpg
Alles klebt!
_EKALHAFT!_ 🤮 Das würden wir am liebsten direkt in den Müll kippen um es nicht mehr anfassen zu müssen.

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 23:54
von Chefbastler
Igitt auf welchen Bierfest war das den im Einsatz?

Und innen genauso schlimm oder das Ding erstmal in den Geschierspühler gestellt??

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Do 2. Feb 2023, 00:09
von Spike
Örks. Da musst Du wirklich noch dran?
Schwester: Vollschutz.
Interessant sind auch die 90° verdrehten Tasten... Ist das fürs blind Tippen, oder hat das Ding jemand aus dem Container gefischt und gedacht: Der Xana kriegt das bestimmt wieder hin und ich krieg das originale für Umme?
Check mal die SN.

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Do 2. Feb 2023, 01:22
von xanakind
Nene, das ist einem Kunden, der das repariert haben möchte. Ist also zum glück nicht unser eigenes.
Die Tastenkappen sind verdreht, damit die beim betätigen nicht immer abfliegen und halbwegs halten :lol:
Das geht aber schon mir rechten Dingen zu, der Kunde hatte das Pult selbst mal neu gekauft.

Nene, wir machen da nichts. Das schicken wir ein, damit sich der Hersteller damit rumärgern darf und das ganze schön teuer wird :twisted:

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Do 2. Feb 2023, 07:52
von Spike
16k€ gebraucht? Whoa!
xanakind hat geschrieben: Do 2. Feb 2023, 01:22 Das schicken wir ein, damit sich der Hersteller damit rumärgern darf und das ganze schön teuer wird :twisted:
Na, dann leuchten vielleicht alle Tasten wieder und in der nächsten Serie gibt es fest rastende Verbinder ;)

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Do 2. Feb 2023, 10:16
von StrippenLümmel
Die Tage ne Lieferung von den Brüdern und Schwestern aus fern ost bekommen.
Hatte mich ganz kurz über den preis gewundert. Als die motoren dann auf dem Tische lagen wurde es mir klar warum 4 motoren mit getriebe nur 10 Euronen gekostet haben. Nicht tragisch für mich, aber mal nen hingucker.
Waren wohl montags Produziert... oder so

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Do 2. Feb 2023, 10:53
von Wulfcat
uxlaxel hat geschrieben: Di 31. Jan 2023, 23:16 so in der art wollte ich mein 24V-netz aufbauen. blitzableiter oder freileitungensdraht in kunststoffrohr und dann von dose zu dose ungeschnitten :)
... aber ob oder wann das mal kommt, keine ahnung
Lach, Das kann man auch in andere Form machen:
Nen Kumpel Beim Bund hatte ein sehr seltsames Halogensystem:
Ich Kam in dessen Bude und Starrte verständnislos auf die Halogenbeleuchtung an den Wänden ---> Dicke Nägel in die Wände gekloppt, Daran Krokodilkemmen, daran an Cu Draht Spiralen Frei hängende Halogenspots......
Strom aus Nägeln in der Wand????? :?
Des Rätsels Lösung: Der Kerl hatte Raue Massen Von 20cm breiten 0,5mm Dicken Kupferbblech bändern in die Finger bekommen, Diese teilweisein 4 streifen übereinander an die Wände gepappt, Drüber Tapeziert, Nachdem anschlüsse zu Trafos/Schaltelementen gemacht waren.
Wenn er Wo ne lampe Brauchte, Nägel in die Wand gekloppt, Lampen dran geklemmt.... :lol:
Sah abwegig aus.... :mrgreen:

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Do 2. Feb 2023, 12:49
von sukram
StrippenLümmel hat geschrieben: Do 2. Feb 2023, 10:16 Die Tage ne Lieferung von den Brüdern und Schwestern aus fern ost bekommen.
Hatte mich ganz kurz über den preis gewundert. Als die motoren dann auf dem Tische lagen wurde es mir klar warum 4 motoren mit getriebe nur 10 Euronen gekostet haben. Nicht tragisch für mich, aber mal nen hingucker.
Waren wohl montags Produziert... oder so
Von diesen Motoren sind mir schon zwei gestorben (Modellbahneinsatz) da hat sich der Kohlenhalter desintegriert und mit dem Rotor verkeilt :? Die sollten doch "nur" den Betonmischer der Gartenbahn drehen...

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Do 2. Feb 2023, 14:21
von StrippenLümmel
Ja...
Damit rechne ich. Daher hab ich mich damit bevorratet. einer dreht das radarmoped vom Schiff und ein anderer schwenkt nen Kran in der gegend rum. Alles leicht austauschbar. Und für den preiß sach ich nischt.

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Do 2. Feb 2023, 21:53
von xanakind
1.jpg
2.jpg
:roll:

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Do 2. Feb 2023, 22:18
von Spike
xanakind hat geschrieben: Do 2. Feb 2023, 21:53:roll:
-"Have you tried turning it off and on again?"
-".... Gnnnnn!"

Gestern gab es beim mir auch einen PL"off"- Moment:
Mehrfachsteckdose mit eingesteckter Universal-5V-USB-Ladewarze (mit Reader zum Laden dran). Lädnochneweile, gehnmermal. Lichtschalter auf aus (schaltet eine zweiröhrige Neon-Hängelampe) und zeitgleich: PLOFF.
Automat für den Raum ist gefallen und es riecht verdächtig ozonig.
Bild
Ahem? Stimmt da was mit dem Starter/Drossel-Gedöns im Geleucht nicht, oder war das Zufall? War sonst immer unauffällig und die Leuchte geht zuverlässig an...

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Do 2. Feb 2023, 22:54
von Fritzler
xanakind hat geschrieben: Do 2. Feb 2023, 21:53 :roll:
Zumindest bleibts an :lol:
Der ATX Standard schreibt eben leider die Position des Schalters nicht vor.

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Do 2. Feb 2023, 22:55
von gafu
wenn du im richtigen moment schaltest (scheitelpunkte des wechselstroms und so) und dann auch noch der schalter nen schönen bogen zieht, dann kannst du mit KVG/VVG leuchtstofflampen schöne überspannungsspitzen produzieren.
Da sterben auch gerne diese led-module mit treiber an board.

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Do 2. Feb 2023, 23:15
von video6
Die Wandwarze war aber auch eine eher sehr günstige mit wenig an der Netzseite halt schlechtes Chinesium

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Fr 3. Feb 2023, 00:12
von mrxyz
xanakind hat geschrieben: Do 2. Feb 2023, 21:53
An den Schalter kommt man ja eh bei geschlossem Gehäuse nicht :roll:

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Fr 3. Feb 2023, 00:20
von xanakind
Der Schalter steht in Mittelstellung und ist manchmal ein und manchmal ausgeschaltet.

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Fr 3. Feb 2023, 07:19
von Spike
xanakind hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 00:20 Der Schalter steht in Mittelstellung und ist manchmal ein und manchmal ausgeschaltet.
... und der Benutzer wundert sich, warum der Tritt beim "booten" tatsächlich hilft :D

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Fr 3. Feb 2023, 10:00
von gafu
video6 hat geschrieben: Do 2. Feb 2023, 23:15 Die Wandwarze war aber auch eine eher sehr günstige mit wenig an der Netzseite halt schlechtes Chinesium
Wohlmöglich die sperrspannung der diode überschritten worden, und dann einmal der "fusible resistor" abgebrannt, der vielleicht gar nicht so fusible war.
Aber die dünnen roten drähtchen sind doch auch 16A sicherungen^^

Etwas ferrit vor dem gleichrichter macht die spikes ein stück kleiner, und ein varistor noch dazu.

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Fr 3. Feb 2023, 10:42
von Bastelbruder
Ich denke daß "etwas Ferrit vor dem Gleichrichter" ziemlich sinnfrei ist. Was am Eingang Sinn macht ist allein die Kombination von unbrennbarem ohmschem Widedrstand und X-Kondensator.

An dieser Wandwarze sehe ich eine elegante Einweggleichrichtung, bei der man zur Verdopplung der kaum vermeidbaren Störemmission auf die zweite Diode verzichtet hat. Der Widerstand ist leider nicht von der fusiblen, unbrennbaren Variante, seine Dampferzeugung hat zur Bildung des Plasmas geführt. Die Diode läßt sich ja noch testen, sie sieht optisch ok aus.

Es ist sehr wahrscheinlich daß allein der Kohleschichtwiderstand mit dem kurzen Impuls auf der Netzleitung nicht zurecht kam ...
Vielleicht war die Diode zum Ende der Halbwelle gerade noch eingeschaltet und die Lampeninduktivität hat nach dem Ausschalten noch einen Überschlag im Schalter produziert. In dem Fall liegt "mal kurz" deutlich mehr als die einfache Spitzenspannung am Vorwiderstand.

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Fr 3. Feb 2023, 11:20
von Mirqua
Welche Ki denkt sich sowas aus?
WasSollDas.jpg

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Fr 3. Feb 2023, 11:40
von StrippenLümmel
Hat man da den algorytmus falsch gefüttert? oder wurde der billig von youporn implementiert?
Sachen gibt es!

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Fr 3. Feb 2023, 11:56
von video6
Solche anzüglichen Dinge hab ich schon oft auf den chinesischen Verkaufsplattformen gesehen.
Wobei ich da recht selten kaufe.
Aber Flachriemen für Kassettedecks sind da wirklich günstig dauert nur ewig.

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Fr 3. Feb 2023, 13:07
von gafu
Warum soll ein kohleschichtwiderstand in einem zeitraum von "< eine halbwelle" sofort in flammen aufgehen, der hat doch in seinem keramikrohr auch thermische trägheit.
Meiner erfahrung entspricht da eher, das kurzzeitig (<0,5s) doppelte leistung kein problem darstellt, in so kurzen zeiträumen auch noch mehr.

Ich halte die halbleiter da für gefährdeter.

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Fr 3. Feb 2023, 13:49
von StrippenLümmel
Ha ne. Mit brand hat das nicht viel am Hütchen. (ok doch n bischen schon, reiner vorsichtsmaßnahmenkatalog)
Tatsächlich möchte man damit der Alterungsdrift entgegensetzen. DH greift man gerne zum einen auf gut 20% mehr leistung und Metall Widerständen zurück im Netz eingangs gefiltere. Ferritperlen machen sinn, wo es Hoch her geht im Frequenzspektrum. Sonst Common mode Drosseln. Möchte man Störungen im mV bereich bei kleinsignalen bedämpfen kommen gerne ferritbeads zum einsatz. Aber nach dem gleich riecht er. Oder Irre ich. Man möge mir verzeihen wenn ich stuss schreibe und jehnes richtig stellen.

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Fr 3. Feb 2023, 14:48
von xanakind
StrippenLümmel hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 11:40 Hat man da den algorytmus falsch gefüttert? oder wurde der billig von youporn implementiert?
Sachen gibt es!
Nein, genau diesen Suchvorschlag hatte ich auch schon auf dem Firmenechner.
Und nein, auf dem Firmenrechner habe ich ganz sicher nicht sowas gesucht :lol:

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Fr 3. Feb 2023, 15:31
von Spike
StrippenLümmel hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 13:49 Mit brand hat das nicht viel am Hütchen.
Zur Ergänzung: Beim Umdrehen der Platine habe ich noch zwei verwaiste Lötaugen mit Drahtresten gefunden - Auf der Oberseite fehlt also ein Bauteil komplett. Vielleicht ein Folienkondensator? Hat zwischen L und N gesessen...

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Fr 3. Feb 2023, 18:32
von Bastelbruder
Auf der BAuteilseite ist doch draufgedruckt was es mal gewesen sein sollte.

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Mo 6. Feb 2023, 15:37
von StrippenLümmel
Mal wider was im netz gefunden...
Wann erzählt mal einer diesen Gaunern, das in den Blitzersäulen ca 30kg kupfer drin ist... (muss nicht stimmen, kommt nur auf das resultat an)...

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Mo 6. Feb 2023, 18:09
von Phyro
Ich amüsiere mich am meisten über das Chademo-Piktogram. Sieht aus wie ein überraschtes Schweinchen :shock: :D

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Mo 6. Feb 2023, 20:27
von Deimos
Eine weitere Episode aus der Serie "Das ist Medizintechnik, die unterliegt sehr hohen Anforderungen um den Patienten und (wahlweise) auch den Benutzer bei der Anwendung zu schützen"

Ein kleiner Spontankauf spülte dieses wunderbarare Gerät auf den Hof:
Kurzzusammenfassung: Ein "kleiner" (rollbarer) Excimerlaser aus dem Chirurgie und Dermatologiebereich, CW ~ 2-5W mit Teleskop und Fasereinkopplung
Die Laserquelle selber ist von einem sehr bekannten Hersteller und qualitativ das was man dort erwarten darf. Was der Medizintechnik - "Hersteller" umd die Quelle drumrumgekaspert hat... Das ist eine ganz andere Geschichte
Ein paar Impressionen...
IMG_20221208_155143.jpg
- die Gasflasche war nicht fixiert oder angeschnallt, es gab nichtmal die Vorrichtung dafür (Ich habe die Anleitungen des Systems mitgekauft, die erwähnen da auch nichts) was soll auch bei dem Betriebsmedium schiefgehen...
-> liegend, in einem Rahmen aus Alu-Konstruktionsprofilen...
-> Zumindest in der Länge durch die Kupferleitung des Druckminderers "fixiert, noch ~ 200mm Rutschweg...
IMG_20230127_170259.jpg
IMG_20230127_170308.jpg
- Die Abdeckung unter dem Bedienfeld / Touchmonitor hat auch ein paar "Features" verborgen
- Ein Kunstwerk aus Lüsterklemmen, Nachrüstplatinen die mit EINER Schraube und lecker Heißkleber "montiert" wurden...
IMG_20230127_170244.jpg
- Revision 0.A Alpha^-10 oder gemeine Bananenware? Oder Feature Creep? Haben die alle Lack gesoffen?!
- Eine weitere Variante des Nachrüstboards + Stromverteilung und Versorgung andere Komponenten in dem System.
- Wir brauchen MEHR Adapter...
- Und vorbildlich wurde dann in der Klinik die Betriebssicherheit mit ein Bißchen Heftpflaster verbessert

Den "Hersteller" des System gibt es zum Glück nicht mehr, aber da läufts mir kalt den Rücken runter.


Irgendwie freue ich mich darauf den Kasten weiter auseinander zu rupfen :mrgreen:

VG Deimos

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Mo 6. Feb 2023, 21:55
von Anse
StrippenLümmel hat geschrieben: Mo 6. Feb 2023, 15:37 Mal wider was im netz gefunden...
Wann erzählt mal einer diesen Gaunern, das in den Blitzersäulen ca 30kg kupfer drin ist... (muss nicht stimmen, kommt nur auf das resultat an)...
Dabei wäre es so einfach, eine Alarmschleife in die Kabel zu integrieren. Stiller Alarm und so. Der Schaden ist verglichen mit dem Materialwert gigantisch.
Phyro hat geschrieben: Mo 6. Feb 2023, 18:09 Ich amüsiere mich am meisten über das Chademo-Piktogram. Sieht aus wie ein überraschtes Schweinchen :shock: :D
Ich hab das Piktogramm ja schon so oft gesehen, aber jetzt sehe ich das Schweinchen zum ersten mal :lol: That can't be made unseen

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Mo 6. Feb 2023, 23:27
von Miraculix
Fast so gut wie der Laserschneider mit 100W Yag faser und lochrasterplatine im Sicherheitskreis.

Das Ding war eigentlich ein funktionsmodell oder Prototyp für eine Messe. Am Ende ist das Ding doch in der Produktion gelandet. Mit Galvo für 150x150mm Beschriftungen.

Der Kollege hatte viel Genuss das Ding endgültig aus dem Verkehr zu ziehen. Und ich darf mir jetzt mit dem Laser was basteln.

Manches treibt einem echt die Gänsehaut den Rücken runter.

Lochraster, Klebeband und fädeldraht in einem BOS Funkgerät sind da noch harmlos.

F7E82C0C-6330-41F8-9E2F-D9CE590B621F.jpeg
Ein Spelsbergkasten IP68 oder so.


Joar, wasserdicht. Kam rein und nie wieder raus. Kunde klagt über Verständigungsprobleme wenn es feuchtes Wetter hat. Nicht nur dann… Grünspan in den Steckern 40m Kabel weiter und 6m tiefer hat mich zur Suche bewogen.

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Di 7. Feb 2023, 05:32
von uxlaxel
N- und 7/16-Stecker sind prinzipiell wasserdicht und da sollte es ein solcher Kasten als Revi-Öffnung eigentlich tun. Wenn ich aber das I-Band da sehe, ahne ich schlimmes.

Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.

Verfasst: Di 7. Feb 2023, 10:34
von Marsupilami72
Deimos hat geschrieben: Mo 6. Feb 2023, 20:27IMG_20230127_170244.jpg
- Revision 0.A Alpha^-10 oder gemeine Bananenware? Oder Feature Creep? Haben die alle Lack gesoffen?!
- Eine weitere Variante des Nachrüstboards + Stromverteilung und Versorgung andere Komponenten in dem System.
- Wir brauchen MEHR Adapter...
- Und vorbildlich wurde dann in der Klinik die Betriebssicherheit mit ein Bißchen Heftpflaster verbessert
Also das ist ja selbst für einen Prototypen übel...für mich sieht das aus, als ob da nachträglich noch jemand rumgepfuscht hat.