Feuchtigkeitsmessung in Isolierung
Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese
Feuchtigkeitsmessung in Isolierung
Problemstellung:
Badezimmer im Dachgeschoss ist undicht geworden - Leichtbau, 35 jahre alt, von einem inzwischen verstorbenen Bekannten gemacht. Im Großen und Ganzen nicht schlecht, aber offenbar gab es jetzt ein Dichtigkeitsproblem rund um die Duscharmatur (Dichtung spröde geworden, vermutlich), dadurch sind Fliesen runtergefallen und hinter diesen hat sich geoffenbart, dass die GKF-Platten völlig durchweicht und zerfallen waren (allerdings nur bis knapp über die Höhe der Armatur und mit einem schön deutlichen Feuchtigkeitskegel von der nach unten).
Gut. Bad wird mehr oder weniger entkernt und neu aufgebaut, ABER: persönliche Paranoia verlangt eine Feuchtigkeitsmessung in der Isolierung hinter der Dampfsperre, um ganz ausschließen zu können, dass wir was anderes übersehen haben oder nun Restfeuchte einsiegeln.
Gibt es ein empfehlenswertes Feuchtigkeitsmessgerät, das erschwinglich ist und dennoch halbwegs brauchbare Werte liefert? Idealerweise mit verlängerbarem Rüsselsensor 50-100 cm ...
Danke für jeden Tipp!
PS: Wo die Platten NICHT feucht geworden sind, halten sie wie der Teufel und sind nicht zerstörungsfrei abzukriegen. Wenigstens der Fliesenleger hat damals nicht gepfuscht ...
Badezimmer im Dachgeschoss ist undicht geworden - Leichtbau, 35 jahre alt, von einem inzwischen verstorbenen Bekannten gemacht. Im Großen und Ganzen nicht schlecht, aber offenbar gab es jetzt ein Dichtigkeitsproblem rund um die Duscharmatur (Dichtung spröde geworden, vermutlich), dadurch sind Fliesen runtergefallen und hinter diesen hat sich geoffenbart, dass die GKF-Platten völlig durchweicht und zerfallen waren (allerdings nur bis knapp über die Höhe der Armatur und mit einem schön deutlichen Feuchtigkeitskegel von der nach unten).
Gut. Bad wird mehr oder weniger entkernt und neu aufgebaut, ABER: persönliche Paranoia verlangt eine Feuchtigkeitsmessung in der Isolierung hinter der Dampfsperre, um ganz ausschließen zu können, dass wir was anderes übersehen haben oder nun Restfeuchte einsiegeln.
Gibt es ein empfehlenswertes Feuchtigkeitsmessgerät, das erschwinglich ist und dennoch halbwegs brauchbare Werte liefert? Idealerweise mit verlängerbarem Rüsselsensor 50-100 cm ...
Danke für jeden Tipp!
PS: Wo die Platten NICHT feucht geworden sind, halten sie wie der Teufel und sind nicht zerstörungsfrei abzukriegen. Wenigstens der Fliesenleger hat damals nicht gepfuscht ...
Re: Feuchtigkeitsmessung in Isolierung
Brauchst du Feuchtigkeitswerte, oder reicht feucht/nicht feucht?
Ich würde einfach zwei Nägel, Schrauben oder sonstwas reinstecken, in geringem Abstand und den Widerstand messen. Ist ein Widerstand messbar ist es feucht. Gut wäre hier vermutlich RADAR.
Ich würde einfach zwei Nägel, Schrauben oder sonstwas reinstecken, in geringem Abstand und den Widerstand messen. Ist ein Widerstand messbar ist es feucht. Gut wäre hier vermutlich RADAR.
Re: Feuchtigkeitsmessung in Isolierung
Nur mal so, ob ich das verstanden habe: Da sind GKF Platten, dahinter eine Isolierung? Mineralwolle oder sowas mit geschäumtem Zeugs?
Die Messung soll vermutlich in der eingeschlossenen Luft, vornehm im Porenvolumen, erfolgen?
Ganz grundsätzlich kann man sich da schon was frickeln. Ein dünnes Röhrchen einstechen und eine Luftprobe in eine Spritze ziehen.
Die muss halt so groß sein, daß der übliche DHT11 Sensor irgendwie reinpasst. Dann zehn Punkte messen und die Werte anschauen
wie weit sich die Zahlen unterscheiden.
Die Messung soll vermutlich in der eingeschlossenen Luft, vornehm im Porenvolumen, erfolgen?
Ganz grundsätzlich kann man sich da schon was frickeln. Ein dünnes Röhrchen einstechen und eine Luftprobe in eine Spritze ziehen.
Die muss halt so groß sein, daß der übliche DHT11 Sensor irgendwie reinpasst. Dann zehn Punkte messen und die Werte anschauen
wie weit sich die Zahlen unterscheiden.
Re: Feuchtigkeitsmessung in Isolierung
Ich denke eher an eine Anschaffung als selber basteln ... Da ich in den kommenden Wochen mit Fliesen abschlagen befasst sein werde, wird nicht viel Zeit bleiben...
Aber ja, es geht darum, zu schauen, ob sich in der Mineralwolle oder in der Holzkonstruktion Feuchtigkeit gesammelt hat. Ich hoffe noch immer, dass ich wenigstens die Wände stehen lassen kann, aber dafür muss ich sicher sein, dass es dahinter trocken ist.
Aber ja, es geht darum, zu schauen, ob sich in der Mineralwolle oder in der Holzkonstruktion Feuchtigkeit gesammelt hat. Ich hoffe noch immer, dass ich wenigstens die Wände stehen lassen kann, aber dafür muss ich sicher sein, dass es dahinter trocken ist.
Re: Feuchtigkeitsmessung in Isolierung
Mineralwolle also. Ja, da muss man zustimmen. Nasse Mineralwolle dauert eine Ewigkeit bis diese wieder trocknet.
Messen wird wohl am ehesten über die Kapazität gehen. Falls das Multimeter das nicht hergibt, mit so einem kleinen
Komponententester.
Messen wird wohl am ehesten über die Kapazität gehen. Falls das Multimeter das nicht hergibt, mit so einem kleinen
Komponententester.
Re: Feuchtigkeitsmessung in Isolierung
Gibt es für um die 70 Euro - z.B.:
TFA Bau-Material-Feuchtemessgerät BMF40 von Dostmann
TFA Bau-Material-Feuchtemessgerät BMF40 von Dostmann
- flatterband
- Beiträge: 236
- Registriert: Fr 16. Aug 2013, 19:06
Re: Feuchtigkeitsmessung in Isolierung
Moin,
wenn du direkt in der Isolierung messen willst:
So ein billiges "zwei kurze Stechsonden" Gerät - primär für Feuchtigkeitsmessung in Holz kannst du gegen aufgerundes Porto gerne haben - die kurzen Spitzen kann man ja mit zwei Lüsterklemmen und Stäben aus einem defekten Regenschirm verlängern.
Wenn du gar nicht basteln willst - nach "Getreide Feichtigkeitsmessgerät" in der Bucht schauen, da sind lange Sonden dran.
Wenn du indirekt z.B. hinten einer glasierten Fliese messen willst, nutze ich dafür ein WM710A vom Ali https://de.aliexpress.com/item/1005006061449053.html.
wenn du direkt in der Isolierung messen willst:
So ein billiges "zwei kurze Stechsonden" Gerät - primär für Feuchtigkeitsmessung in Holz kannst du gegen aufgerundes Porto gerne haben - die kurzen Spitzen kann man ja mit zwei Lüsterklemmen und Stäben aus einem defekten Regenschirm verlängern.
Wenn du gar nicht basteln willst - nach "Getreide Feichtigkeitsmessgerät" in der Bucht schauen, da sind lange Sonden dran.
Wenn du indirekt z.B. hinten einer glasierten Fliese messen willst, nutze ich dafür ein WM710A vom Ali https://de.aliexpress.com/item/1005006061449053.html.
Re: Feuchtigkeitsmessung in Isolierung
das „sieht“ tatsächlich hinter die fliesen???flatterband hat geschrieben: ↑So 18. Feb 2024, 17:48 Moin,
wenn du direkt in der Isolierung messen willst:
So ein billiges "zwei kurze Stechsonden" Gerät - primär für Feuchtigkeitsmessung in Holz kannst du gegen aufgerundes Porto gerne haben - die kurzen Spitzen kann man ja mit zwei Lüsterklemmen und Stäben aus einem defekten Regenschirm verlängern.
Wenn du gar nicht basteln willst - nach "Getreide Feichtigkeitsmessgerät" in der Bucht schauen, da sind lange Sonden dran.
Wenn du indirekt z.B. hinten einer glasierten Fliese messen willst, nutze ich dafür ein WM710A vom Ali https://de.aliexpress.com/item/1005006061449053.html.
- flatterband
- Beiträge: 236
- Registriert: Fr 16. Aug 2013, 19:06
Re: Feuchtigkeitsmessung in Isolierung
Re: Feuchtigkeitsmessung in Isolierung
Aber es kann nicht durch eine feuchte Gipsbauplatte hindurch messen.
Grundsätzlich wird die Wasser"menge" erkannt. Feuchte Mineralwolle bringt sehr wahrscheinlich kein besonders großes Signal.
Grundsätzlich wird die Wasser"menge" erkannt. Feuchte Mineralwolle bringt sehr wahrscheinlich kein besonders großes Signal.