Kombiableiter gesucht für TN-C Netz

Moderatoren: Sven, TDI, Heaterman, Finger, duese, Marsupilami72

Antworten
BUBI-BELLA
Beiträge: 162
Registriert: Do 10. Okt 2013, 22:30
Wohnort: Rhein, Stromkilometer 830

Kombiableiter gesucht für TN-C Netz

Beitrag von BUBI-BELLA »

Hat jemand sowas abzugegen DEHNshield ZP B2 SG TNC 255 (Art.-Nr. 909430) oder kennt eine günstige Bezugsquelle ?

Danke
Uwe
Benutzeravatar
Hightech
Beiträge: 9942
Registriert: So 11. Aug 2013, 18:37

Re: Kombiableiter gesucht für TN-C Netz

Beitrag von Hightech »

1D3297C1-B9E1-4F12-AB89-BFB120383200.jpeg
67C503FB-7240-40CC-85A5-540CADFC941E.jpeg
Dieses könnte ich anbieten
BUBI-BELLA
Beiträge: 162
Registriert: Do 10. Okt 2013, 22:30
Wohnort: Rhein, Stromkilometer 830

Re: Kombiableiter gesucht für TN-C Netz

Beitrag von BUBI-BELLA »

Danke für deine schnelle Antwort. Aber leider passt der nicht richtig in meinen Schaltschrank, der eigentlich zu klein ist für meine PV. So ein Kombiableiter kann ich direkt auf die Schienen neben den Hauptschalter klicken, deswegen....
Benutzeravatar
uxlaxel
Beiträge: 13585
Registriert: So 11. Aug 2013, 22:05
Wohnort: Jena (Thüringen)
Kontaktdaten:

Re: Kombiableiter gesucht für TN-C Netz

Beitrag von uxlaxel »

Der Ableiter könnte für TT-Netz sein. Bei Vierpoliger Zuleitung (TNC) einfach N und PE brücken und dann taugt der auch problemlos.
Benutzeravatar
Toddybaer
Beiträge: 4325
Registriert: Sa 11. Jun 2016, 13:48
Wohnort: Hemmoor

Re: Kombiableiter gesucht für TN-C Netz

Beitrag von Toddybaer »

uxlaxel hat geschrieben: Mi 8. Feb 2023, 20:48 Der Ableiter könnte für TT-Netz sein. Bei Vierpoliger Zuleitung (TNC) einfach N und PE brücken und dann taugt der auch problemlos.
Davon wird seine Verteilung aber nicht größer :lol:

DehnGuard müsste ich noch einen haben. Von der älteren Generation, ohne die Rastknöpfe. Und einen VM und VGA Ableiter hab ich bestimmt auch noch