Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Der chaotische Hauptfaden

Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese

Benutzeravatar
Mino
Beiträge: 1291
Registriert: So 11. Aug 2013, 13:54
Wohnort: Mauldascha

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Mino »

Super, danke.

Dann muss ich mal schauen wie der Neue daherkommt -> Ladezustand.

Ich hatte noch gelesen, dass ein gleicher SoC nicht das Maß der Dinge ist, eher die Spannung am Akku. Macht irgendwie auch mehr Sinn.

Ansonsten werde ich das mal wie Du beschrieben hast machen...wenn er denn mal kommt :-)


Mino
Gary
Beiträge: 4903
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 01:02

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Gary »

Ich habe die neuen Pylontech immer ohne Zauberspruch mit dazu gehangen, nur geschaut das der Akku der schon in Betrieb war nicht zu voll ist. Die Spannungskurve ist ja recht flach, zwischen 30 und 80% kommt es zu keinen Todesströmen. Eher schauen das es dem neuen Akku nicht zu kalt ist, da mag er nicht zu viel Ladestrom.
Benutzeravatar
Heaterman
Beiträge: 3990
Registriert: Fr 28. Jun 2013, 10:11
Wohnort: Am Rand der Scheibe, 6 m unter NN

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Heaterman »

Ich hab die beiden 5000er einfach nur auf die Spannungslage kontrolliert. Die war dicht am aktuellen Zustand der alten 3000er. Alle ausgeschaltet, Steuerbus und Akkus verbunden, neu starten, fertig. Den Rest regeln die BMS schnell untereinander.
Benutzeravatar
Kuddel
Beiträge: 5112
Registriert: Fr 28. Jun 2013, 10:56
Wohnort: Denk immer an St. Alamo!

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Kuddel »

Mino hat geschrieben: Mo 20. Feb 2023, 08:40 Moin zusammen,

ich hab´s getan…ich hab noch nen Pylontech US5000 bestellt. Ich konnte es nicht sehen, dass jetzt schon fast 1 kWh in das Netz geht pro Tag. Das muss gespeichert werden!
Du bringst uns echt in Zugzwang. Ich hatte damals völlig überdimsioniert ein Rack passend für 3 Stück US2000 gekauft. Inzwischen ist es voll und ich will einen vierten Akku haben. :roll:
Kuddel
Benutzeravatar
Mino
Beiträge: 1291
Registriert: So 11. Aug 2013, 13:54
Wohnort: Mauldascha

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Mino »

Danke für die vielen Rückmeldung, das Zusammenschalten scheint wohl doch kein Hexenwerk zu sein.
Ich hatte eben ein bisschen Schiss wegen den "Ausgleichstromspannungen des Todes" :twisted:

@Kuddel: Akku kann man (fast) nie genug haben. Ich muss mal schauen ob im Sommer die Klima über nacht durchlaufen kann....wenn ja....Endziel erreicht.

Würde ich das ganze nochmal aufbauen, würde ich wohl auf DIY Akku gehen. Warum? Presigünstiger und flexibler...
Da ich nun aber schon auf pylontech bin (und damit auch seeehr zufrieden!), ist eine Mischung leider nicht möglich.

Ich hab mir auch überlegt was dann mal in 10 Jahren ist und der Akku fritte...wenn man mal davon ausgeht, dass sich technisch nichts tut (Wahrscheinlichkeit =0), dann könnte man doch neue Tütensuppen oder gar blaue EVE Zellen einbauen....hat da schonmal einer drüber nachgedacht?




Mino
Gary
Beiträge: 4903
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 01:02

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Gary »

Ich lehne mich da noch zurück, 6x US2000C und 3x US3000C
Die sind erst bei 68% und werden aktuell mit 62A geladen, Start heute morgen bei 30%, eine Waschmaschine voll Wäsche ist schon trocken, die Wärmepumpe zieht um 600W.
Benutzeravatar
Mino
Beiträge: 1291
Registriert: So 11. Aug 2013, 13:54
Wohnort: Mauldascha

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Mino »

Warum so viele kleine Akkus wenn man fragen darf. Wären 5000er nicht günstiger gewesen in Summe?


Mino
Benutzeravatar
Heaterman
Beiträge: 3990
Registriert: Fr 28. Jun 2013, 10:11
Wohnort: Am Rand der Scheibe, 6 m unter NN

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Heaterman »

Gary:
Die sind erst bei 68% und werden aktuell mit 62A geladen, Start heute morgen bei 30%, eine Waschmaschine voll Wäsche ist schon trocken, die Wärmepumpe zieht um 600W.

Da kann der Norden nicht mit - bei dem Wetter tut man lieber in der Hütte sein, wie der Tankstellenkumpel bei Werner so sagt ...
Derzeit wäre hier ein Rudel Windturbinen auf dem Dach besser ... es tröpfeln aktuell gerade mal 300 W via Solar rein.
Mino:
Warum so viele kleine Akkus wenn man fragen darf. Wären 5000er nicht günstiger gewesen in Summe?
Gary war da wohl gaanz zeitig dran ... da gabs noch nichts Anderes
Gary
Beiträge: 4903
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 01:02

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Gary »

3x im Anfang April 2021
3x Mitte Mai 2021
3x US3000 10.2022

Die 5000er gab es damals gar nicht und die 3000er waren etwas teurer je kWh.

Design Life ist 15 Jahre, ich gehe davon aus der Großteil meiner Akku schafft das auch.
Benutzeravatar
Kuddel
Beiträge: 5112
Registriert: Fr 28. Jun 2013, 10:56
Wohnort: Denk immer an St. Alamo!

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Kuddel »

Ich bin durchaus ein Freund der 2000er. Sind hat nicht so extrem schwer, und man kann nach und nach nachkaufen.

Damit ergibt sich auch meine Frage: Wie viele Akkus darf man an den 3000er Victron ranbauen? Gibt es da eine Grenze? Maximaler Ladestrom? Der Entladestrom wäre gleich, nur länger andauernd.
Benutzeravatar
sukram
Beiträge: 3118
Registriert: Sa 10. Mär 2018, 18:27
Wohnort: Leibzsch

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von sukram »

Es gibt nur andersrum eine Begrenzung: wieviel Akku braucht man mindestens für x kW Multiplus. Die Akkus werden durch den GX auf 25A pro 2000er begrenzt, was für 1250W reicht, sowohl Laden als auch Entladen. Kurzzeitig können mal bis zu 100A geliefert werden. Der max. Ladestrom ist zudem Ladestandsabhängig und wird in der Oberfläche des GX in den Parametern zur Batterie angezeigt:
Screenshot_20230221-130729.png
Screenshot_20230221-131008.png
Pylontech hat nur Grenzen zu den Akkus selbst angegeben, so sollen nur max 6* 2000er in einer Kette hängen, weitere Gruppen müssen mit dem LV-Hub verbunden werden (siehe Handbuch) und separat abgesichert werden. Hier landet man wegen der hohen Kurzschlussströme schnell bei NH0 + fetten Kupfersammelschienen...
Benutzeravatar
Kuddel
Beiträge: 5112
Registriert: Fr 28. Jun 2013, 10:56
Wohnort: Denk immer an St. Alamo!

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Kuddel »

Danke für die Info.
Ich kann ja alternativ die Akkus auch mit einem MPPT laden, dann entfällt auch der Wechselrichter. Und in kann in der Anzeige den Solarstrom sehen.
Benutzeravatar
Mino
Beiträge: 1291
Registriert: So 11. Aug 2013, 13:54
Wohnort: Mauldascha

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Mino »

So...der Hobel läuft! Ik freu mir :)

Habe beide auf 100% geladen, Spannungsunterschied minimal. Alles angeklemmt und mit VE.config noch Bescheid gegeben, dass man jetzt Vollgas fahren kann. Ebenso in der Konsole die Lade/Entladebegrenzung rausgenommen. Trotzdem wird Frauchen weiter angehalten nicht alles auf einmal einzuschalten....das klappt aber mittlerweile recht gut.

Bin mal gespannt wie sich das Ganze nun so entwickelt bzgl. Stromkosten.

Die US5000 sind aber schon Klopper, Frauchen hat sich geweigert das Paket vor der Haustüre reinzuholen während ich auf Arbeit war :lol:

Wenn dann mal zwei im Rack sind, isses auch nichtmehr ganz so einfach das Ding wieder richtigrum zu kippen....uff.


Mino
Benutzeravatar
licht_tim
Beiträge: 1476
Registriert: Fr 28. Jun 2013, 09:40
Wohnort: Ganderkesee

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von licht_tim »

Meien drei 5000ner kamen auf Palette. Hat mir der Spediteur direkt in die Garage gestellt. Die Brocken in den Schrank zu wuchten war allerdings nur so mäßig spaßig.
Beim laden über den Multiplus begrenzt dieser den Strom. Ich lade deshalb mit 5 mppt 35/150 direkt den Akku. Der Multiplus entläd solange was da ist.
Gary
Beiträge: 4903
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 01:02

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Gary »

licht_tim hat geschrieben: Di 21. Feb 2023, 18:16 Beim laden über den Multiplus begrenzt dieser den Strom. Ich lade deshalb mit 5 mppt 35/150 direkt den Akku. Der Multiplus entläd solange was da ist.
Du meinst damit das der Multiplus eine begrenzte Ladeleistung hat, also 35A beim 3000er und 70A beim 5000er. Anders formuliert, er lädt so gut er kann, nur kann der nicht arg viel - gönnen tut er aber können nicht.
Benutzeravatar
Mino
Beiträge: 1291
Registriert: So 11. Aug 2013, 13:54
Wohnort: Mauldascha

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Mino »

Moin,

ich habe noch ein kleines Upgrade durchgeführt. Zwei ET112 kamen hinzu und hängen nun an den Wechselrichtern. Ich habe bei den WR verschiedene Modelle, alle mit einer eigenen App, aber eine Gesamtübersicht was gerade wirklich reinkommt und was gebraucht wird gab es nicht. Man musste immer in den Apps die Leistung nachguggen und dann zusammenrechnen.

So sieht das nun aus im Portal mit den zusätzlichen ET112:
Bild

Schön finde ich auch, dass man sieht wo der WR auch wirklich angeklemmt ist, also am AC-IN oder am AC-OUT.

Ich hatte erst ein bisschen Horror, dass sich die ET112 am USB-HUB aufgrund der gleichen Kennung in die Quere kommen (so laut I-Net), aber es war einfach Plug `n Play….sehr schön.

Ein Frage hätte ich noch…
Ich habe ja nun 2x US5000 Pylontech. Aufgrund des unterschiedlichen Alters sieht man an den LEDs dass der SoC z.T etwas unterschiedliche ist…soweit so gut. Wie ist das mit dem Laden/Entladen?

Da ich mit 80A fahre habe ich Bedenken, dass einer der Beiden u.U. mal zu viel Strom kriegt. Wie ist das mit der Verteilung der Ströme? Leider habe ich keine Gleichstromzange zum Messen…

Mino
Benutzeravatar
RMK
Beiträge: 5421
Registriert: Di 20. Jan 2015, 14:59
Wohnort: östlich von Stuttgart

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von RMK »

Mino hat geschrieben: Fr 10. Mär 2023, 08:30 Da ich mit 80A fahre habe ich Bedenken, dass einer der Beiden u.U. mal zu viel Strom kriegt. Wie ist das mit der Verteilung der Ströme? Leider habe ich keine Gleichstromzange zum Messen…
Mino
...vielleicht hat ja jemand in Deiner Umgebung eine?! :-P
Benutzeravatar
ange12lo
Beiträge: 522
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 22:22

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von ange12lo »

Die Liste der Anlagen, die ich in Betrieb nehmen durfte, wird immer länger.
Das Beste ist, dass sie alle super funktionieren. Die älteste ist meine eigene, die jetzt seit ca. 2,5 Jahren läuft.
Mal sehen wie lange die Pylontech Akkus durchhalten.
Bildschirm­foto 2023-03-10 um 09.24.35.png
Benutzeravatar
Mino
Beiträge: 1291
Registriert: So 11. Aug 2013, 13:54
Wohnort: Mauldascha

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Mino »

Moin zusammen,

auf dem Weg zur Nulleinspeisung muss ich mal meiner Freude Luft machen.

Ich habe alle Panels auf dem Haus auf DC umgestellt. Am AC-IN hängt nur noch ein 600W Balkonkraftwerk und am AC-OUT ein 1,5 KW Growatt.

Das Balkonkraftwerk läuft durch, der Growatt wird bei vollem Akku abgeschalten und bei SoC < 95% bzw. bei Netzbezug mehr als 300W wieder eingeschalten.

Ansich kein großes Ding…Nulleinspeisung geht prima. Die WR decken den Grundbedarf, somit ist keine Wandlung von AC/DC/AC notwendig.

Tagsüber geht dann alles von den MPPTs in den Akku.

Was mich echt erstaunt, ist die Effektivität. Ich kann es schlecht in Zahlen fassen, aber die MPPTs springen deutlich früher an als es die WR in der Vergangenheit.

Auch die Kombi aus „direkter Verbrauch durch die WR“ und „der Rest direkt als DC in den Akku“ scheint sich unterm Strich echt zu lohnen.

Ich glaube ich bin nun endgültig fertig mit der Anlage (wird man je fertig???). Wenn dann mal eine E-Karre vor der Hütte steht muss ich nochmal ran…dauert aber wohl noch ein bisschen.

Überschuss wäre da um ein Auto zu laden…


Mino

Heute 7:00 Uhr
Dateianhänge
Unbenannt.jpg
Benutzeravatar
Kuddel
Beiträge: 5112
Registriert: Fr 28. Jun 2013, 10:56
Wohnort: Denk immer an St. Alamo!

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Kuddel »

@Mino: Das Bild vom Portal sieht bei Dir ja echt erwachsen aus. Gefällt mir sehr. Wie bekommst Du die "normalen" Wechselrichter darin angezeigt? Ist das alles über die zusätzlichen ET112? Und woher wissen die, in welchem Stromkreis die hängen?
Benutzeravatar
Mino
Beiträge: 1291
Registriert: So 11. Aug 2013, 13:54
Wohnort: Mauldascha

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Mino »

Kuddel hat geschrieben: Mi 3. Mai 2023, 07:45 @Mino: Das Bild vom Portal sieht bei Dir ja echt erwachsen aus. Gefällt mir sehr. Wie bekommst Du die "normalen" Wechselrichter darin angezeigt? Ist das alles über die zusätzlichen ET112? Und woher wissen die, in welchem Stromkreis die hängen?
Ja...ich hab den Geldbeutel aufgemacht und 2x ET112 spendiert. In der Konsole kann man dann angeben, ob die Zähler am AC-IN oder am AC-OUT hängen.

Schade ist, dass die - obwohl sie nen Namen bekommen haben - in der Übersicht nur als "PV-Wechselrichter" angezeigt werden.


Mino
Benutzeravatar
licht_tim
Beiträge: 1476
Registriert: Fr 28. Jun 2013, 09:40
Wohnort: Ganderkesee

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von licht_tim »

Leider kann geht victron immer davon aus, das der et112 auf L1 hängt. Wenn alles einphasig ist, ist's kein Problem.

Die mppt Regler müssen einen wirklich guten Wirkungsgrad haben, die erwärmen sich nur minimal.
Benutzeravatar
Mino
Beiträge: 1291
Registriert: So 11. Aug 2013, 13:54
Wohnort: Mauldascha

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Mino »

licht_tim hat geschrieben: Mi 3. Mai 2023, 09:26 Leider kann geht victron immer davon aus, das der et112 auf L1 hängt. Wenn alles einphasig ist, ist's kein Problem.

Die mppt Regler müssen einen wirklich guten Wirkungsgrad haben, die erwärmen sich nur minimal.
Oh...das wusste ich nicht. Das is natrlich blöd wenn man 3~ nutzt und die WR dann nicht an L1 hängen.

Naja, mein 150|35 wird dann doch recht warm bis heiß wenn da mal 2kW durchgehen.....aber alles im Rahmen.

"Lustiger" Nebeneffekt....dadurch das jetzt auch einiges von DC auf AC geht, gerade bei Spitzenlasten wie kochen oder waschen, kommt der MP dann doch ganz schon ans pusten. Soll er....die BWWP danneben freut sich über die Abwärme :lol: Zum Glück hängt der im Keller und ich hör nix davon...

Was vielleicht noch zu erwähnen wäre....ich hab ja je 4 Module OST und 4 Module West. Die hiengen in der Vergangenheit am Growatt 3000 an je einem String. Ich hab die beiden Strings jetzt ganz stumpf parallel auf einen MPPT 150|35 gelegt. Ich hatte erst die Befürchtung dass das zu großen Einbußen führt, hat sich aber nicht bewahreitet. Wie es bei anderen Konstellationen aussieht (Ost/Süd oder so...) kann nicht sagen.
Ein String macht im Leerlauf 142V...ich weiß ist knapp, vorallem im Winter. Der MPPT geht bis 150V laut DB. Da aber immer eine Trackingpunkt gesucht wird, liegt die Stringspannung bei max 130V was ich so gesehen habe...Daumen Drück :)

Was noch voll cool wäre so als Spielerei....
Ich hab mal nen Showaufbau gesehen, wo sie parallel zu den Leitungen LED Bänder gezogen haben. Je nachdem in welche Richtung der Strom grad fließt, gabs dann ein rotes oder grünes Lauflicht in unterschiedlicher Helligkeit je nach Stromstärke....voll cooool 8-)
Sowas brauch ich glaub auch :D


Mino
Benutzeravatar
Mino
Beiträge: 1291
Registriert: So 11. Aug 2013, 13:54
Wohnort: Mauldascha

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Mino »

Moin,

das ist schon ärgerlich…das hat man eine Nulleinspeisung und trotzdem bis zu 1 kWh Netzbezug pro Tag.

Der MP2 kommt einfach nicht hinterher wenn große Lasten (WaMa oder Backofen) takten. Das summiert sich auf fast 1 kWh am Tag…macht mich nicht arm, ist aber ärgerlich, weil Stromspannung is ja mehr als genug da…

Ich hab schon tagsüber die Einspeisung von 0W auf -50W gestellt, leider mit keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Biiiiischen besser aber weit weg von "kein Bezug"

Soweit ich gelesen habe, macht der MP2 im ESS Betrieb nur +/-400W/sec, im Inselbetrieb deutlich schneller. Inselbetrieb is hier aber nicht, das packt der 5000er nicht zu Spitzenzeiten.

Wie ist das bei euch? Habt ihr auch das Problem, was habt ihr getan…?

(Ich bau glaub einfach nen Wechselstrom-Glättungskondensator ein :lol: )



Mino
nero
Beiträge: 740
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 11:58
Wohnort: Oberbayern

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von nero »

Mino hat geschrieben: Do 4. Mai 2023, 14:44 (Ich bau glaub einfach nen Wechselstrom-Glättungskondensator ein :lol: )
Sammelbestellung?

Genau wegen dem Problem logge hier seit 7 Wochen den Verbrauch.
Bis jetzt hatten wir nie über 3.3kW pro Phase
Es sollte also Inselbetrieb an einem 5000er gehen. (bzw 2 5000 an L1 und L3. L2 wird stillgelegt, da hängt eh nur eine Glotze und ein Paar LEDs dran)
Benutzeravatar
sukram
Beiträge: 3118
Registriert: Sa 10. Mär 2018, 18:27
Wohnort: Leibzsch

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von sukram »

Mino hat geschrieben: Do 4. Mai 2023, 14:44 Soweit ich gelesen habe, macht der MP2 im ESS Betrieb nur +/-400W/sec, im Inselbetrieb deutlich schneller. Inselbetrieb is hier aber nicht, das packt der 5000er nicht zu Spitzenzeiten.

Wie ist das bei euch? Habt ihr auch das Problem, was habt ihr getan…?
Der MP2 darf mit Regionseinstellung Schland nicht schneller regeln, dieser Wert ist in einer der Normen festgelegt. Ziel ist ein Aufschwingen von mehreren Wechselrichtern/Anlagen gegeneinander zu vermeiden.

Ich habe (noch) keinen MP2, sondern nur einen 500VA Mini-Insel-Inverter zusätzlich zu dem DC Netz/SPS Schrank.
Benutzeravatar
Mino
Beiträge: 1291
Registriert: So 11. Aug 2013, 13:54
Wohnort: Mauldascha

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Mino »

sukram hat geschrieben: Do 4. Mai 2023, 20:44
Mino hat geschrieben: Do 4. Mai 2023, 14:44 Soweit ich gelesen habe, macht der MP2 im ESS Betrieb nur +/-400W/sec, im Inselbetrieb deutlich schneller. Inselbetrieb is hier aber nicht, das packt der 5000er nicht zu Spitzenzeiten.

Wie ist das bei euch? Habt ihr auch das Problem, was habt ihr getan…?
Der MP2 darf mit Regionseinstellung Schland nicht schneller regeln, dieser Wert ist in einer der Normen festgelegt. Ziel ist ein Aufschwingen von mehreren Wechselrichtern/Anlagen gegeneinander zu vermeiden.

Ich habe (noch) keinen MP2, sondern nur einen 500VA Mini-Insel-Inverter zusätzlich zu dem DC Netz/SPS Schrank.
Naja, das würde je bedeuten, dass eine Last von 2kW in theoretisch 5 Sekunden ausgeregelt werden sollte....das ist aber definitiv nicht der Fall....ich schätze mal es dauert doppelt so lange.

Noch ne Frage:
Ich bin grad dabei alles ein bisschen "hübsch" zu machen....hier und da noch ne "Angstsicherung". Ich habe zwischen Panels und MPPT einen DC-Sicherungsautomaten sowie einen Überspannungsschutz installiert. Zwischen MPPT Ausgang zur Batterie nochmal nen DC-Sicherungsautomat. Bei 4 Feldern kommt da ganz schön was zusammen...ist das übertrieben?
Die Sicherungen dienen ja eher dem Leitungsschutz, aber was soll bei einer festen Installation (zw. MPPT und Akku) sich schon groß bewegen...?

Wie habt ihr das gemacht?


Mino
Benutzeravatar
sukram
Beiträge: 3118
Registriert: Sa 10. Mär 2018, 18:27
Wohnort: Leibzsch

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von sukram »

Ich habe zwei Potentialausgleichschienen 5*15mm als Sammelschiene auf einer 19" Grundplatte. Dort geht jeder Zu/Abgang mit eigener Sicherung (NH an der Batterie, ETA 8335 oder ABB S261 an den Geräten) drauf. So kann man einzelne Komponenten auch abschalten, ohne die ganze Anlage außer Betrieb zu nehmen.
Benutzeravatar
Mino
Beiträge: 1291
Registriert: So 11. Aug 2013, 13:54
Wohnort: Mauldascha

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Mino »

sukram hat geschrieben: Fr 5. Mai 2023, 08:44 Ich habe zwei Potentialausgleichschienen 5*15mm als Sammelschiene auf einer 19" Grundplatte. Dort geht jeder Zu/Abgang mit eigener Sicherung (NH an der Batterie, ETA 8335 oder ABB S261 an den Geräten) drauf. So kann man einzelne Komponenten auch abschalten, ohne die ganze Anlage außer Betrieb zu nehmen.
Okay....dann muss ich wohl noch bissel Kabel ziehen...

Das komplette Abschalten der MPPTs ist mir auch wichtig. Da die Dinger anspringen, wenn am Ein- oder Ausgang Spannung anliegt komme ich wohl um eine Absicherung auf beiden Anschlüssen nicht drumrum...

Hast Du echt Potentialausgleichsschienen als + und - Bar genommen??? Ich hab da dicke Kupferschienen verbaut...selbst die werden leicht warm...

Mino
Benutzeravatar
sukram
Beiträge: 3118
Registriert: Sa 10. Mär 2018, 18:27
Wohnort: Leibzsch

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von sukram »

Ich rechne derzeit mit max 60A auf der Schiene, da wirds noch nicht warm. Und die 5*15 sind etwa 75mm², da ist noch Luft nach oben.
Benutzeravatar
Mino
Beiträge: 1291
Registriert: So 11. Aug 2013, 13:54
Wohnort: Mauldascha

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Mino »

....wir brauchen einen Heul-smiley

Vorweg....nix geändert oder rumgefummelt. Anlage lief bis dato perfekt...

Heute morgen fiel mir auf, dass der Akku über die MPPTs geladen wird (SoC war bei 80%) , jedoch der Hauverbrauch anscheinend vom Netz kommt....komisch. Außerdem macht der MP2 "komisch" Geräusche...(s. soundfile)
Aus-Einschalten hat nix gebracht.

Dann die "geniale" Idee gehabt, endlich mal das MP2 update draufzumachen. Herrlich, natürlich war dann alles weg. Ich hatte das Konfig-File aber noch (...uff). Also die Konfig samt ESS Assistent draufgespielt. (Dann gemerkt, dass die Anzeige im VRM Portal nur tut, wenn am VE Bus kein MK3 hängt...was soll der Scheiß...???)

Es ist immer noch so, dass es so scheit als ob der MP2 zwar als ESS konfiguriert ist, jedoch auf "charge only" steht (nein...der Schalter steht aud "1")
Das komische Geräusch ist immer noch da.

Hat einer ne Ahnung was das los ist....bin gerade ein bisschen ratlos? Ist evtl. wirklich was kaputt?


Mino
Dateianhänge
Recording_1.mp3
(294.01 KiB) 41-mal heruntergeladen
Gary
Beiträge: 4903
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 01:02

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Gary »

In den Anleitungen steht das der MK3 Adapter weg muss bevor der MP2 mit dem Cerbo verbunden wird.

Update mach ich über das VM Portal
Bitte schau ob die 230V am Eingang anliegen.
Die Schalterstellung wird vom Cerbo "überschrieben"
Soundfile klappt bei mir nicht
Benutzeravatar
Heaterman
Beiträge: 3990
Registriert: Fr 28. Jun 2013, 10:11
Wohnort: Am Rand der Scheibe, 6 m unter NN

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Heaterman »

Hört sich so an, als wenn sich da was lockert und mechanisch schwingt. Einer von den Trafos mit der Folge, dass sich Lötstellen lockern?

Ich hab eine ähnliche Erscheinung im Überwachungsrecorder - manchmal „harmoniert” die Festplatte mit dem Gehäuse.
Benutzeravatar
Mino
Beiträge: 1291
Registriert: So 11. Aug 2013, 13:54
Wohnort: Mauldascha

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Mino »

Oha...jetzt kam auch noch 1x der 32A am AC-IN.

Hab die Hörprobe zum Händler geschickt, dieser meinte "Trafowicklung am Arsch".....WAT?!?!??!

Mal schauen wie er weitergeht....son Kack...grad jetzt wo die Sonne scheint und die Klimas laufen...das versaut mir echt den Schnitt.




Mino
Benutzeravatar
Heaterman
Beiträge: 3990
Registriert: Fr 28. Jun 2013, 10:11
Wohnort: Am Rand der Scheibe, 6 m unter NN

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Heaterman »

Holla, so robust, wie die Victrons gebaut sind ... Halt uns auf dem Laufenden und Daumen-Drück, dass es doch nicht sooo schlimm ist.

Ja, Sonne satt, ich lass schon die Klimas im Haus laufen, um den Strom wegzukriegen, echt Klasse, und das mit meiner nur gut 8 kWp-Insel.

Die beiden Röhrenkollektoren laufen derzeit auch zur Hochform auf. Das Gasverbrauchsdiagramm sieht schon seit Wochen aus wie das eines EEG after Death ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gary
Beiträge: 4903
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 01:02

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Gary »

Ich wäre so süchtig einfach einen weiteren Multiplus zu kaufen, nur zur Überbrückung der Reparatur.
Ich drück die Daumen das es schnell geht.
nero
Beiträge: 740
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 11:58
Wohnort: Oberbayern

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von nero »

Heaterman hat geschrieben: Mo 12. Jun 2023, 16:04 Die beiden Röhrenkollektoren laufen derzeit auch zur Hochform auf. Das Gasverbrauchsdiagramm sieht schon seit Wochen aus wie das eines EEG after Death ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
So lange der nicht rückwärts dreht is noch Luft zu mehr :lol:
Benutzeravatar
Mino
Beiträge: 1291
Registriert: So 11. Aug 2013, 13:54
Wohnort: Mauldascha

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Mino »

Ich bereite mich ja jetzt schon mental auf den Austausch vor...da kamen mir ein paar Fragen:

1.) Ich hatte auf dem MP2 / GX ja OS Large nachinstalliert, da ich Node Red nutze, um verschiedene Sachen übe MQTT zu senden.
Wie krieg ich denn die Nodes gespeichert um sie auf den Neuen zu kopieren?
(Bitte nix mit Linux...da bin ich blank wie´n Babypopo)

2.) Ich bin ja ein Auswertungsfetischist...wenn ich jetzt den neuen MP2 installiere sind ja die Verlaufsdaten vom alten weg....oder?

Mittlerweile ist meine Laune wieder so, dass meine Frau es wagt mich anzusprechen :lol: ....bin/war echt angefressen...das System lief so saugut und jetzt das.

Wir waren 1 Woche im Urlaub, hatte aber das ESS einfach weiterlaufen lassen. SoC war immer zwischen 80...100%, je nachdem was die BWWP sich so geholt hat.
Kann ja aber nicht sein, das ein "Nichtbenutzen" das System schädigt?!?!?

Da ich nun eh alles abgeschalten habe, kann ich endlich ein paar Dinge neu verdrahten....think positive 8-)


Mino
Benutzeravatar
Heaterman
Beiträge: 3990
Registriert: Fr 28. Jun 2013, 10:11
Wohnort: Am Rand der Scheibe, 6 m unter NN

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Heaterman »

Neues von Victron auf der Intersolar

Neben einem neuen GX-Gerät (Ekrano) und deinem neuen Multi mit zwei MPPT hat Victron auf der Intersolar ein interessantes Energy Meter vorgestellt, das laut Victron-Aussage eine fünfmal schnellere Erfassung als Carlo Gavazzi macht und so soll die leidige lange Regelzeit der Wechselrichter deutlich verkürzt werden. Was zu beweisen wäre.

https://www.victronenergy.com/blog/2023 ... rope-2023/
Gary
Beiträge: 4903
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 01:02

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Gary »

Das neue Energy Meter ist wieder von Gavazzi - EM540 - auch schon verfügbar. Schneller ist es, die Register im Zähler werden alle 100ms (EM24 = 600ms) ubgedatet.

Aber - Note that the (VenusOS) latency (the time it takes to read at 9600 baud) is between 180 and 250ms

Wer mag meinen alten ET340?
Benutzeravatar
Arndt
Beiträge: 2589
Registriert: Fr 28. Jun 2013, 13:42
Wohnort: einen Schritt über den Abgrund hinaus

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Arndt »

So ein Ärger! Und ich habe die Intersolar wieder nicht wahrgenommen :(
@Michael, nächstes Jahr fahren wir zusammen dahin, Du musst mich unbedingt mitnehmen!!
nero
Beiträge: 740
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 11:58
Wohnort: Oberbayern

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von nero »

Venus GX Boot nicht
vsdiovbndsponpsdonolsnd.JPG
Meine Venus auf RPi 3 bleibt in dem Boot Screen hängen.
Netzwerk läuft noch nicht. (würde mir reichen, hab den Bildschirm eh abgesteckt)

Vermutlich seit einem Neustart nach Stromausfall. Das Victron Forum ist voll mit Problem und Lösungen, meins habe ich aber nicht gefunden.
Ich tippe ja fast auf kaputte Dateien auf der SD.

Ideen oder Anregungen?
Würde das gerne für die Zukunft verstehen und nicht einfach das OS neu aufspielen.
Benutzeravatar
sukram
Beiträge: 3118
Registriert: Sa 10. Mär 2018, 18:27
Wohnort: Leibzsch

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von sukram »

Serielle Konsole anstecken? Bestimmt bleibt der stehen, weil das Dateisystem beschädigt ist. Entweder Karte rausnehmen und an einem Linuxrechner mit fsck reparieren oder auf der Seriellen lauschen, wos hängt.
Benutzeravatar
Mino
Beiträge: 1291
Registriert: So 11. Aug 2013, 13:54
Wohnort: Mauldascha

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Mino »

So, der neu MP2 ist da.

Vorab: Ein dickes Lob an panda-solar!
Der Laden ist echt gut, hat mir anstandslos einen neuen MP zugeschickt noch bevor ich meinen losgeschickte hatte.

Gestern und heute den Hoschi eingebaut. Naja...geht so einigermaßen problemlos.

Ich hatte so die Hoffung, dass ich das alte File via VE.config drauspiele und gut. Klappt so 90%...ein paar Einstellungen sind in der Konsole noch von Hand zu machen.
Aber Alles ind Allem läuft der Hobel soweit...ich freu mir.

Da ich in dem Zuge noch ein bisschen umverdrahtet habe, muss ich noch die ET112 und MPPT Zuweisung/Anzeige anpassen. Das ist aber nur Kosmetik...Hauptsache kein Netzbezug.



Mino
Benutzeravatar
Mino
Beiträge: 1291
Registriert: So 11. Aug 2013, 13:54
Wohnort: Mauldascha

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Mino »

So ich muss mal gaanz tief in die Kiste greifen...

Ich habe mein MP2 /GX System auf venus 3.0 geupdated bevor ich den MP installiert habe (was wohl ein Fehler war, aber ich dachte eben, wenn neu, dann alles neu)

Mein ganzes NodeRed Zeug hatte ich noch auf der alten Version (keine Ahnung welche da war) laufen. Nachdem ich die JSON Datei bei dem neuen System (3.0) in NodeRed geschubst habe, haben die victron Nodes gemeckert, sie würden gerne migriert werden. Okay...das geht easy. Einfach in den Node und das neue venus OS auswählen...läuft.

Jetzt das Problem:
Ich schiebe die Werte ja in InfluxDB um sie dann von Grafana abzuholen. Node Red meckert nun mit

Code: Alles auswählen

Error: A 400 Bad Request error occurred: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"PV_Leistung_AC_IN\" is type float, already exists as type string dropped=1"}
Ebenso verschluckt sich Grafana:

Code: Alles auswählen

Query error
InfluxDB Error: unsupported mean iterator type: *query.stringInterruptIterator
Soweit ich das verstanden habe, passt das Datenformat nicht. Es wird eine "number" erwartet. Also habe ich, bevor ich das von NodeRed in InfluxDB schreibe gewandelt von String->Number.

Jetzt ist zwar die Fehlermeldung in NodeRed weg, aber nicht in Grafana.

Wo liegt das Problem?

Meine Lösung wäre die InfluxDB zu löschen (is nicht schlimm). Soweit ich das verstanden habe, ist es InfluxDB egal was an Datenformat kommt, Hauptsache immer gleich. Durch das Löschen der DB würden ab jetzt dann immer die neuen Werte im neuen Format ankommen und alles sollte! okay sein....oder?

Komischerweise funktioniert der "SoC" Wert noch, jedoch nicht irgendwelche Leistungsdaten, z.B. MPPT Leistung


Mino
Mechanix
Beiträge: 369
Registriert: Mo 18. Jan 2016, 16:08
Wohnort: östl. Ruhrgebiet

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Mechanix »

Als erstes mal sorry falls meine Frage schon beantwortet wurde, hab beim Überfliegen der 10 Seiten nichts gefunden.

Also es gibt ne Inselanlage mit einem MP2+, drei Pylontech US3000C, Cerbo GX und drei Smartsolar MPPTs.

Jetzt versuch uch seit Tagen raus zu finden wie ich die Lade-Entladeschwellen beeinflussen kann.
Bisher schaltet des BMS bei 5% stumpf aus. Wenn dann morgens die Sonne wieder kommt flippert die Anlage bei Last ständig rum. Wem und wie sage ich das ich ich bis sagen wir 15% Prozent entladen möchte und einschalten des Wechselrichters erst wieder ab 30%.
Benutzeravatar
sukram
Beiträge: 3118
Registriert: Sa 10. Mär 2018, 18:27
Wohnort: Leibzsch

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von sukram »

Wenn ich nicht ganz irre, stellst du das im ESS Assistenten auf dem MP2 ein. Für eine lange Lebensdauer der Akkus würde ich die Ausschaltgrenze nicht unter 20% einstellen.
Gary
Beiträge: 4903
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 01:02

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Gary »

Der Cerbo hat 1-2% Hysterese, bei dir ist es aber das BMS das trennt und verbindet, dann klappert der Multiplus.

Einstellungen - ESS - SOC Mindestwert
Mechanix
Beiträge: 369
Registriert: Mo 18. Jan 2016, 16:08
Wohnort: östl. Ruhrgebiet

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Mechanix »

Ich bin überfordert mit dem blauen Zeug. :roll:
Screenshot_20230624-192749_Ecosia.png
Gary
Beiträge: 4903
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 01:02

Re: Der Victron-Faden - Installation, Troubleshooting, Erfahrungen

Beitrag von Gary »

Hast du den USB - VE:BUS Adapter ?

Im Multiplus muss man ein paar Einstellungen machen, unter anderem den ESS Assistenten aktivieren

Ohne den Adapter geht das übers VRM Portal, Device List - > Remote VE Configure

Da kannst du das nötige Programm auf einen Windows Rechner installieren, die Datei downloaden, bearbeiten und einen upload machen.
Antworten