Hilfe Siemens Logo!

Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese

Antworten
Benutzeravatar
Dr. Snuggles
Beiträge: 201
Registriert: Mi 23. Okt 2013, 14:43

Hilfe Siemens Logo!

Beitrag von Dr. Snuggles »

Hallo,
bin bei der Programmerweiterung meiner Treppenhauslichtsteuerung ein wenig überfordert.

Logo: 0ba7
Nutze momentan den Komfortschalter an Eingang 1 / Ausgang 1.
Kurz tasten, Licht geht an und nach einstellbarer Zeit aus.
Lang tasten, Dauerlicht
Kurz tasten, wenn Licht an: Licht aus.

Ich möchte das jetzt erweitern und mit zweimal kurz tasten an Eingang 1 mit Ausgang 2 nur einen Teil der Lampen einschalten. (Wenn möglich auch zeitgesteuert). Soll als Nachtlicht dienen.

Google usw selbstverständlich schon genutzt.
Vielleicht hat ja jemand mehr Ahnung hier.

Danke
Doc
Benutzeravatar
licht_tim
Beiträge: 1472
Registriert: Fr 28. Jun 2013, 09:40
Wohnort: Ganderkesee

Re: Hilfe Siemens Logo!

Beitrag von licht_tim »

Was genau fehlt dir? Zweimal Tasten erkennen geht zb mit einem Zähler. Zeitsteuerungen lassen sich mit Ein oder Ausschaltverzögerungen lösen.
hoffendlichS3
Beiträge: 1301
Registriert: Mo 27. Feb 2017, 00:00

Re: Hilfe Siemens Logo!

Beitrag von hoffendlichS3 »

Eine Lösung wäre:

Eingang positive Flanke abfragen, hiermit ein RS setzen.

Gleichzeitig mit dem Eingang einen Zähler hochzählen.

Das RS wir nach Zeit X wieder null gesetzt. Zeit X ist die Dauer innerhalb du die gewünschte Anzahl gedrückt haben musst.

Mit der fallenden Flanke des RS wird der Zähler ausgewertet auf 1 oder 2.

Je nach dem ob 1 oder zwei wird ein RS gesetzt, und mit dem jeweiligem die gewünschten Ausgänge geschaltet.

Vom Programmablauf her ist es wichtig das du NACH dem Auswerten des Zählwertes den Zähler rücksetzt.

Vorteil: Erweiterbar auf beliebige Anzahl an Tastimpulsen. Nachteil: aufwändig.



Ich würde ehr ein Schrittschalter bauen...

1. Tastendruck am Eingang geht auf eine positive Flanke und setzt RS 1 und Timer 1 auf z.B. 2s.

2. Tastendruck am Eingang mit positiver Flanke und RS 1 setzt RS 2

RS2 setzt RS 1 zurück.

Nach Ablauf Timer 1 werden die Ausgänge entsprechend ob RS1 oder RS 2 gesetzt ist geschaltet.

3. Tastendruck am Eingang mit positiver Flanke und RS 2 setzt RS 1 und RS 2 und den Timer zurück.


Tastendruck Positive Flanke wenn RS 1 da ist und NICHT der Timer On ist, setzt RS 1 und RS 2 zurück.

So kannst du dann von Modus 1 ausschalten ohne zwei mal drücken zu müssen.

Auf Modus 2 würde sowieso "aus" folgen, da wäre es also egal. Wenn du den letzten Schritt weg lässt muss du immer die Folge 0-1-2-0 einhalten.
Benutzeravatar
Dr. Snuggles
Beiträge: 201
Registriert: Mi 23. Okt 2013, 14:43

Re: Hilfe Siemens Logo!

Beitrag von Dr. Snuggles »

licht_tim hat geschrieben: Was genau fehlt dir?
Mir fehlt einfach die Erfahrung mit der Logo. Alle paar Jahre mal eine Kleinigkeit, die auch funktioniert. Aber selbst wenn man sich mal intensiv damit beschäftigt, ist es nach ein paar Wochen wieder vergessen und man fängt bei Null an.
hoffendlichS3 hat geschrieben: ...Eine Lösung wäre...
...Ich würde ehr ein Schrittschalter bauen...
Ich werde mich daran versuchen.

Gruß
Doc
Benutzeravatar
m3rt0n
Beiträge: 1045
Registriert: So 11. Aug 2013, 15:17

Re: Hilfe Siemens Logo!

Beitrag von m3rt0n »

pack doch dein programm mal hier rein, häng einfach .pdf oder so hinten dran, dann frisst das forum das auch.
Antworten