Der Solar-Thread
Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese
Re: Der Solar-Thread
für mich sieht es so aus als hättest du was falsch angeklemmt. Das Bild ist von meinem 5000er MultiPlus II
Re: Der Solar-Thread
Oh shit, Das muss ich mir wirklich noch mal genau ansehen.
- Fritzler
- Beiträge: 12597
- Registriert: So 11. Aug 2013, 19:42
- Wohnort: D:/Berlin/Adlershof/Technologiepark
- Kontaktdaten:
Re: Der Solar-Thread
Das kannste auch auf die Doku schieben wenns kein Schaltbild gibt
Re: Der Solar-Thread
Nein, den Teil kann ich nicht auf die Doku schieben. Ich hatte die Beschaltung extra kontrolliert und dabei gesehen, dass ich das Ausgangskabel auf Out2 statt Out1 hatte. Also flugs gewechselt. Leider das falsche Kabel gewechselt. Ist mir natürlich super peinlich.
Letzter Stand: man kann jetzt einschalten, ohne dass der FI oder die Sicherung fliegt. Allerdings erkennt er immer noch kein Netz. Vielleicht ist jetzt wirklich etwas kaputt gegangen. Der Inverter geht an und funktioniert auch. Aber das Netz wird nicht durchgeschaltet.
Mal gucken, ob das Gerät interne Sicherungen hat.
Letzter Stand: man kann jetzt einschalten, ohne dass der FI oder die Sicherung fliegt. Allerdings erkennt er immer noch kein Netz. Vielleicht ist jetzt wirklich etwas kaputt gegangen. Der Inverter geht an und funktioniert auch. Aber das Netz wird nicht durchgeschaltet.
Mal gucken, ob das Gerät interne Sicherungen hat.
Re: Der Solar-Thread
ES LÄUFT!!!!
Die Anlage läuft endlich. Noch mal Glück gehabt. Ich werde natürlich ein Video nachlegen.
Ein "Es läuft" Video werde ich natürlich nachschieben.
Gruß
Kuddel
Die Anlage läuft endlich. Noch mal Glück gehabt. Ich werde natürlich ein Video nachlegen.
Ein "Es läuft" Video werde ich natürlich nachschieben.
Gruß
Kuddel
- Fritzler
- Beiträge: 12597
- Registriert: So 11. Aug 2013, 19:42
- Wohnort: D:/Berlin/Adlershof/Technologiepark
- Kontaktdaten:
Re: Der Solar-Thread
Da haste jetz für 3000€ ne Batterie und nen Victron gekauft, jetzt musste mal nochn Zehntel davon für ne ordentliche Kamera invsterieren
Re: Der Solar-Thread
Moin, mir sind gestern zwei neue 240w Module für lau über den Weg gelaufen, passend dazu schlummert auch noch ein 4S 240Ah liion Akku in der Ecke, der Akku lässt sich leider nicht anders konfektionieren.
Der Plan ist eigentlich damit den teichfilter zu betreiben, eine passende Pumpe muss noch beschafft werden, er soll dann so lange laufen wie Strom da ist, also nach Möglichkeit nur Fläche Zyklen fahren.
Jetzt blicke ich da bei den ganzen Ladereglern nicht mehr so ganz durch, die meisten Scheinen ja tatsächlich noch auf Blei ausgelegt zu sein, teils ist auch hier und da von liion oder lifepo die Rede, allerdings heißt es dann meist wieder 12/24V, was ja nicht so richtig passt.
Gibt es da Empfehlungen für irgend etwas parametrierbares und im Idealfall einem einigermaßen tauglichen mppt tracker?
Ein BMS kommt natürlich auch noch dazwischen um sich ein bisschen um das Wohl der Zellen zu kümmern.
Der Plan ist eigentlich damit den teichfilter zu betreiben, eine passende Pumpe muss noch beschafft werden, er soll dann so lange laufen wie Strom da ist, also nach Möglichkeit nur Fläche Zyklen fahren.
Jetzt blicke ich da bei den ganzen Ladereglern nicht mehr so ganz durch, die meisten Scheinen ja tatsächlich noch auf Blei ausgelegt zu sein, teils ist auch hier und da von liion oder lifepo die Rede, allerdings heißt es dann meist wieder 12/24V, was ja nicht so richtig passt.
Gibt es da Empfehlungen für irgend etwas parametrierbares und im Idealfall einem einigermaßen tauglichen mppt tracker?
Ein BMS kommt natürlich auch noch dazwischen um sich ein bisschen um das Wohl der Zellen zu kümmern.
Re: Der Solar-Thread
Hallo Till,
12/24V bedeutet nichts anderes als das beides geht und meist vom Regler selbst erkannt wird.
Ich habe diese Woche ein Teil meiner Anlage(n) auf DC umgebaut. Jetzt habe ich ein paar AE Conversion Modulwechselrichter zu viel.
Preis - da muss ich mal den Kopf schief legen und recherchieren, soll für beide Seiten passen.
12/24V bedeutet nichts anderes als das beides geht und meist vom Regler selbst erkannt wird.
Ich habe diese Woche ein Teil meiner Anlage(n) auf DC umgebaut. Jetzt habe ich ein paar AE Conversion Modulwechselrichter zu viel.
Preis - da muss ich mal den Kopf schief legen und recherchieren, soll für beide Seiten passen.
Re: Der Solar-Thread
Naja, eigentlich wollte ich mit der Anlage nicht ans Netz gehen und rein autark bleiben, da Strom einmal quer über den Platz zum Teich müsste, zumal gibt es bis auf einen Kühlschrank keinerlei Standby Verbraucher in der Werkstatt.
Daher war die Überlegung ein bisschen mittels Akku zu Puffern und die Pumpe je nach Angebot möglichst lange laufen zu lassen.
Daher eben die Suche nach einem Laderegler.
Daher war die Überlegung ein bisschen mittels Akku zu Puffern und die Pumpe je nach Angebot möglichst lange laufen zu lassen.
Daher eben die Suche nach einem Laderegler.
Re: Der Solar-Thread
Hallo Till,
Das ich ModulWR habe war bereits allgemein geschrieben.
Einen MPPT Lader habe ich, aber 100% nur für Blei. Kann da leider nichts empfehlen.
Nimm die Pumpe nicht zu stark, unter 100W, mach die Panel am Besten Ost und West. Die 240W kommen nur unter Idealbedienungen raus.
Das ich ModulWR habe war bereits allgemein geschrieben.
Einen MPPT Lader habe ich, aber 100% nur für Blei. Kann da leider nichts empfehlen.
Nimm die Pumpe nicht zu stark, unter 100W, mach die Panel am Besten Ost und West. Die 240W kommen nur unter Idealbedienungen raus.
Re: Der Solar-Thread
Moin ,
ich melde mal die (fast) Fertigstellung meiner Solarablage. Geworden sind es nun 20 Module hinterm Haus => 7,7kW Peak und 16 Module auf dem Haus => 6,16kW Peak. Ein Speicher mit 11kWh ist auch noch dabei.
Software bin ich noch am einrichten. Danach mal 6 Monate laufen lassen und dann optimieren !
Grüße Steffen
ich melde mal die (fast) Fertigstellung meiner Solarablage. Geworden sind es nun 20 Module hinterm Haus => 7,7kW Peak und 16 Module auf dem Haus => 6,16kW Peak. Ein Speicher mit 11kWh ist auch noch dabei.
Software bin ich noch am einrichten. Danach mal 6 Monate laufen lassen und dann optimieren !
Grüße Steffen
Re: Der Solar-Thread
Hi
Wie hast du die 20 Module hinterm Haus montiert? Fertiges System oder selbst gebastelt?
Mein Plan sind aktuell ~10kWp auf einen 30° SSO Hang, bin mir aber bei der Befestigung noch nicht sicher.
Wie hast du die 20 Module hinterm Haus montiert? Fertiges System oder selbst gebastelt?
Mein Plan sind aktuell ~10kWp auf einen 30° SSO Hang, bin mir aber bei der Befestigung noch nicht sicher.
Re: Der Solar-Thread
Freiflächensystem ist von Schletter .
https://schletter-group.com/freiflaechensysteme/
Verwendet ist das FSDUO . Punktfundamente habe ich selber gemacht. Hier kommt nach 10cm Schotter und Fels. Hang hat 28 Grad Neigung an der Stelle.
Grüße Steffen
https://schletter-group.com/freiflaechensysteme/
Verwendet ist das FSDUO . Punktfundamente habe ich selber gemacht. Hier kommt nach 10cm Schotter und Fels. Hang hat 28 Grad Neigung an der Stelle.
Grüße Steffen
Re: Der Solar-Thread
Hallo an alle Sonnenanbeter,
ich bin gerade dabei, meine erste Inselanlage zusammenzushoppen.
Ich habe dafür folgende Vorgaben:
https://www.solartronics.de/solarmodule ... m-36v-1510
ca. 70ct/W Generatorleistung, Lokaler Händler, Abholung möglich
https://solarv.de/product/enjoysolar-mo ... w-perc-9bb
ca. 66ct/W Generatorleistung, Versand kostenlos, Lieferzeit.
Mein Favorit wäre der erste, auch wenn es etwas weniger Leistung gibt, dafür sitzt der Händler in Wurfweite und ich könnte die Teile schnell dort abholen. Soweit ich das überblicke, scheinen ja beide Händler nur Importware zu labeln - Made in Germoney würde ja als Werbung fett dranstehen.
Hat jemand noch einen Geheimtipp in "meiner" Wunschgröße? Oder etwas, das mir dabei entgangen ist?
ich bin gerade dabei, meine erste Inselanlage zusammenzushoppen.
Ich habe dafür folgende Vorgaben:
- Baugröße muss 67-70cm Breite und 140-155cm Länge betragen (durch den Dachaufbau begrenzt)
- 48V Batteriesystem -> mind. 60V Eingangsspannung für den Laderegler
- Verschaltung 2S - 7P (nur 14 Module passen drauf)
https://www.solartronics.de/solarmodule ... m-36v-1510
ca. 70ct/W Generatorleistung, Lokaler Händler, Abholung möglich
https://solarv.de/product/enjoysolar-mo ... w-perc-9bb
ca. 66ct/W Generatorleistung, Versand kostenlos, Lieferzeit.
Mein Favorit wäre der erste, auch wenn es etwas weniger Leistung gibt, dafür sitzt der Händler in Wurfweite und ich könnte die Teile schnell dort abholen. Soweit ich das überblicke, scheinen ja beide Händler nur Importware zu labeln - Made in Germoney würde ja als Werbung fett dranstehen.
Hat jemand noch einen Geheimtipp in "meiner" Wunschgröße? Oder etwas, das mir dabei entgangen ist?
Re: Der Solar-Thread
@sukram: Hast Du schon mal nach gebrauchten Solarmodulen gesehen. Ist teilweise sehr günstig. Manchmal muss man etwas suchen oder warten. Für eine Inselanlage ist es egal, bei einer angemeldeten Anlage dürfen (soweit mir bekannt) keine gebrauchten Module verwendet werden.
Übrigens ist mein Solarspeicher jetzt auch frostsicher:
https://youtu.be/QZsIE0on7oo
Gruß
Kuddel
Übrigens ist mein Solarspeicher jetzt auch frostsicher:
https://youtu.be/QZsIE0on7oo
Gruß
Kuddel
- Fritzler
- Beiträge: 12597
- Registriert: So 11. Aug 2013, 19:42
- Wohnort: D:/Berlin/Adlershof/Technologiepark
- Kontaktdaten:
Re: Der Solar-Thread
@Kuddel:
Solange der Umbau nicht luftdicht ist wird das wohl eher nix mit warmhalten.
Jedenfalls sehe ich da griße Ritzen.
Durch die Ritzen der Holztür zum gemäuer des Stalls dürfte von draußen auch gut der Wind reinpfeifen und dann durch deinen Aufbau.
Wie siehts mit Überhitzung aus?
Nich, dass du im Frühling vergisst das wieder abzubauen.
Vllt nochn 2. Thermostat mit nem Lüfter und Klappen?
Solange der Umbau nicht luftdicht ist wird das wohl eher nix mit warmhalten.
Jedenfalls sehe ich da griße Ritzen.
Durch die Ritzen der Holztür zum gemäuer des Stalls dürfte von draußen auch gut der Wind reinpfeifen und dann durch deinen Aufbau.
Wie siehts mit Überhitzung aus?
Nich, dass du im Frühling vergisst das wieder abzubauen.
Vllt nochn 2. Thermostat mit nem Lüfter und Klappen?
Re: Der Solar-Thread
Für angemeldet Solaranlagen darf alles Gebraucht sein, es gibt keinen Grund das es Neuware sein muss.
Nur wenn man das am Finanzamt abschreiben will geht das ja nicht und es gibt keine Förderung.
Die Einspeisevergütung gibt es natürlich trotzdem. Es gilt die zum Zeitpunkt der Fertigstellung gültige Vergütung.
Nur wenn man das am Finanzamt abschreiben will geht das ja nicht und es gibt keine Förderung.
Die Einspeisevergütung gibt es natürlich trotzdem. Es gilt die zum Zeitpunkt der Fertigstellung gültige Vergütung.
Re: Der Solar-Thread
sagt mal, es gibt ein "Einfälle" heftchen über Solarstrom. hat das jemand, ist das was?
Re: Der Solar-Thread
Gebraucht ist hier im Umkreis 100km nichts so richtig dabei. Suche schon seit Anfang Mai... Ein Verkäufer (recht nahe bei mir) auf Kleinanzeigen hätte einen Schwung Panels die eventuell passen könnten, hat sich aber mit der Kommunikation komisch - und natürlich alle interessanten Informationen im Angebot weggelassenKuddel hat geschrieben: ↑So 10. Okt 2021, 09:07 @sukram: Hast Du schon mal nach gebrauchten Solarmodulen gesehen. Ist teilweise sehr günstig. Manchmal muss man etwas suchen oder warten. Für eine Inselanlage ist es egal, bei einer angemeldeten Anlage dürfen (soweit mir bekannt) keine gebrauchten Module verwendet werden.
Übrigens ist mein Solarspeicher jetzt auch frostsicher:
https://youtu.be/QZsIE0on7oo
Gruß
Kuddel
Ansonsten: versuche mal "200W Solar Panel" in ebay oder mazon zu finden, ohne von schrägen Camper und Chinesium-Angeboten zugespammt zu werden...
Re: Der Solar-Thread
Hallo,
ich habe hier noch 4 Stk alte Shell Solar Panels am rumoxidieren. Die sind für 24V Systemspannung ausgelegt , Leerlauf 32V , 100W Imax um und bei 4,5A. Die Maße sind ca 90x80cm Allerdings haben die wohl höchstens noch 70-80W. Gibts für kleines Geld an Selbstabholer.
Ich muss das Typenschild mal ablichten wenn grundsätzliches Interesse da ist.
Mit den Teilen habe ich einige Jahre meine Nachtbeleuchtung gefüttert.
Nachtrach:
Die Maße sind 122x85cm . Da hatte ich mich doch etwas verschätzt.
Bilder Typenschild:
73
Wolfgang
ich habe hier noch 4 Stk alte Shell Solar Panels am rumoxidieren. Die sind für 24V Systemspannung ausgelegt , Leerlauf 32V , 100W Imax um und bei 4,5A. Die Maße sind ca 90x80cm Allerdings haben die wohl höchstens noch 70-80W. Gibts für kleines Geld an Selbstabholer.
Ich muss das Typenschild mal ablichten wenn grundsätzliches Interesse da ist.
Mit den Teilen habe ich einige Jahre meine Nachtbeleuchtung gefüttert.
Nachtrach:
Die Maße sind 122x85cm . Da hatte ich mich doch etwas verschätzt.
Bilder Typenschild:
73
Wolfgang
Re: Der Solar-Thread
Hallo Miteinander,
bevor es jetzt (endlich) ernst wird, noch mal eine Frage. Ich komm mir grad ziemlich doof vor.
Gegeben ist, wie oben schonmal erwähnt:
Benötigen würde ich also:
Nun mein Problem: Wie verschalte die die Panels richtig falsch? Bei dem Laderegler gehe ich von 20V Panels aus, in 7S 2P Konfiguration. Ergibt irgendwo bei 180V Leerlaufspannung und 140V MPP. Leider eben etwas zu viel, um mit einem (deutlich günstigeren) 150V Gerät auszukommen. Bei 14S komme ich auf gar keinen grünen Zweig, Laderegler mit >350V Input gibts bei Victron nicht (nur mit Wechselrichter und getrenntem Ladegerät, will ich nicht). Für eine 2S 7P reicht die Spannung nicht (Ich brauche >55V Vmpp sowohl bei -10 als auch +70 °C am Panel). In dieser Konfiguration böte sich die Option, andere Panels mit höherer Vmpp zu nehmen (40V), dann ginge auch 2S 7P. Hier komme ich jedoch auf riesige Ströme (48A Kurzschluss, 40A Betrieb), die große Querschnitte zwischen Panelsammelpunkt und Laderegler notwendig machen (mind. 10mm², bei ca 15m Länge, um <3% Verlust zu bleiben). Dadurch könnte man den Laderegler eine Größe kleiner nehmen (z.B. 150/45 oder 150/60, Begrenzt durch den Kurzschlussstrom), aber der Kostenunterschied bleibt durch den geringen Mehrpreis der Panels und der Verkabelung am Ende nahe null.
Irgendwie nervt mich das gerade noch. Ich tendiere zur ersten Lösung, weil ich da die Panels vom lokalen Händler nehmen kann, aber mich stört die hohe DC-Spannung dabei...
bevor es jetzt (endlich) ernst wird, noch mal eine Frage. Ich komm mir grad ziemlich doof vor.
Gegeben ist, wie oben schonmal erwähnt:
- 14 Panel zu 200Wp, Vmpp 20V oder 40V (siehe unten)
- Batteriespeicher Pylontech US2000 (2,4kWh zum Anfang)
- DC-Insel, Lasten werden am 48V Verteiler angeschlossen, keine Einspeisung
Benötigen würde ich also:
- Cerbo GX (300€) als Verbindungsstück Batterie-BMS zur Victron-Welt
- Smartshunt 500A (135€) als Last-Monitor
- SmartSolar MPPT 250/60 Laderegler
Nun mein Problem: Wie verschalte die die Panels richtig falsch? Bei dem Laderegler gehe ich von 20V Panels aus, in 7S 2P Konfiguration. Ergibt irgendwo bei 180V Leerlaufspannung und 140V MPP. Leider eben etwas zu viel, um mit einem (deutlich günstigeren) 150V Gerät auszukommen. Bei 14S komme ich auf gar keinen grünen Zweig, Laderegler mit >350V Input gibts bei Victron nicht (nur mit Wechselrichter und getrenntem Ladegerät, will ich nicht). Für eine 2S 7P reicht die Spannung nicht (Ich brauche >55V Vmpp sowohl bei -10 als auch +70 °C am Panel). In dieser Konfiguration böte sich die Option, andere Panels mit höherer Vmpp zu nehmen (40V), dann ginge auch 2S 7P. Hier komme ich jedoch auf riesige Ströme (48A Kurzschluss, 40A Betrieb), die große Querschnitte zwischen Panelsammelpunkt und Laderegler notwendig machen (mind. 10mm², bei ca 15m Länge, um <3% Verlust zu bleiben). Dadurch könnte man den Laderegler eine Größe kleiner nehmen (z.B. 150/45 oder 150/60, Begrenzt durch den Kurzschlussstrom), aber der Kostenunterschied bleibt durch den geringen Mehrpreis der Panels und der Verkabelung am Ende nahe null.
Irgendwie nervt mich das gerade noch. Ich tendiere zur ersten Lösung, weil ich da die Panels vom lokalen Händler nehmen kann, aber mich stört die hohe DC-Spannung dabei...
Re: Der Solar-Thread
Es gibt von Victron auch Venus SW für den Raspberry Pi.
Der hat schon gemacht:
https://obenschlaefer.com/low-budget-en ... schlaefer/
Der Pylon - ja der kann 50A - eigentlich. Um die Garantiebedienungen einzuhalten heißt es aber dauerhaft nur 25A, da Victron ja mit dem Akku spricht - doch gleich 2 Stück?
Die Pylon haben 15 Zellen LiFePo, mit 52,5V bringst du sie bequem voll.
Mit deinem Modulmaß bist du elektrisch eingeschränkt und zahlt fast das doppelte, aber ja - mechanisch halt die Wunschlösung.
Mit drei mal 36 Zellen in Reihe ist das recht knapp, gerade wenn die Module heiß sind.
Sonst wäre es denkbar 4S2P und 3S2P mit zwei billigen 100/20 Ladereglern zu machen.
Der hat schon gemacht:
https://obenschlaefer.com/low-budget-en ... schlaefer/
Der Pylon - ja der kann 50A - eigentlich. Um die Garantiebedienungen einzuhalten heißt es aber dauerhaft nur 25A, da Victron ja mit dem Akku spricht - doch gleich 2 Stück?
Die Pylon haben 15 Zellen LiFePo, mit 52,5V bringst du sie bequem voll.
Mit deinem Modulmaß bist du elektrisch eingeschränkt und zahlt fast das doppelte, aber ja - mechanisch halt die Wunschlösung.
Mit drei mal 36 Zellen in Reihe ist das recht knapp, gerade wenn die Module heiß sind.
Sonst wäre es denkbar 4S2P und 3S2P mit zwei billigen 100/20 Ladereglern zu machen.
Re: Der Solar-Thread
Das habe ich schon gesehen, aber die haben alle "dumme" Batterien, ohne eigenes BMS. Für letzteres brauche ich ja ein CAN Interface, und das hat der Cerbo direkt an Board.Gary hat geschrieben: ↑So 31. Okt 2021, 20:03 Es gibt von Victron auch Venus SW für den Raspberry Pi.
Der hat schon gemacht:
https://obenschlaefer.com/low-budget-en ... schlaefer/
Deswegen kommen die ja mit CAN/VE.direct zusammen, damit der Bedarf gedrosselt werden kann. Ausserdem muss der Regler auch den Betriebsstrom liefern, wenn der nicht aus der Batterie kommt. Dafür kommt der "intelligente" Shunt mit dran, damit der Verbrauch dem Regler mit bekannt ist.Der Pylon - ja der kann 50A - eigentlich. Um die Garantiebedienungen einzuhalten heißt es aber dauerhaft nur 25A, da Victron ja mit dem Akku spricht - doch gleich 2 Stück?
Die Pylon haben 15 Zellen LiFePo, mit 52,5V bringst du sie bequem voll.
Ja, leider. Andere Modulgrößen wären prinzipiell denkbar gewesen, aber das geht am Ende nicht sauber auf, sodass Lücken oder Überstände geblieben wären.Mit deinem Modulmaß bist du elektrisch eingeschränkt und zahlt fast das doppelte, aber ja - mechanisch halt die Wunschlösung.
Mit drei mal 36 Zellen in Reihe ist das recht knapp, gerade wenn die Module heiß sind.
Sonst wäre es denkbar 4S2P und 3S2P mit zwei billigen 100/20 Ladereglern zu machen.
Re: Der Solar-Thread
Der Cerbo kostet 300€, der CAN Adapter mit RS485 für die Himbeere 20€.
Ich habe ja auch den Cerbo gekauft, ich wollte nur die Möglichkeit erwähnen. Da musst du selbst entscheiden, plug&play ist es wohl nicht. Der nackte Raspi reicht zudem nicht, der will ja Strom, ein Zuhause und eine Speicherkarte. Die VE Adapter wollen gekauft oder gebaut werden.
Ich habe ja auch den Cerbo gekauft, ich wollte nur die Möglichkeit erwähnen. Da musst du selbst entscheiden, plug&play ist es wohl nicht. Der nackte Raspi reicht zudem nicht, der will ja Strom, ein Zuhause und eine Speicherkarte. Die VE Adapter wollen gekauft oder gebaut werden.
Re: Der Solar-Thread
Danke für den Hinweis - ich wollte nicht ruppig oder undankbar klingen. Das ganze Solarding ist für mich genug Baustelle, da mag ich nicht noch mit nem Raspi eine weitere aufmachen (auch wenns interessant klingt). Ich hoffe mal auf die Zuverlässigkeit der Victron-Geräte.Gary hat geschrieben: ↑Mo 1. Nov 2021, 18:24 Der Cerbo kostet 300€, der CAN Adapter mit RS485 für die Himbeere 20€.
Ich habe ja auch den Cerbo gekauft, ich wollte nur die Möglichkeit erwähnen. Da musst du selbst entscheiden, plug&play ist es wohl nicht. Der nackte Raspi reicht zudem nicht, der will ja Strom, ein Zuhause und eine Speicherkarte. Die VE Adapter wollen gekauft oder gebaut werden.
Aber mal noch eine blöde Frage: muss ich die VE.direct Verbindungsstrippen extra kaufen oder liegt da den Geräten was bei? 15€ das Stück finde ich dann schon etwas frech für 30cm 4-Draht mit 2 JST Steckern...
Das Adapterkabel für CAN zur Batterie werde ich wohl selbst pressen, das sollte kein Problem werden.
Re: Der Solar-Thread
Ja, die Kabel darfst du extra kaufen - oder basteln.
Das CAN Kabel habe ich auch selbst gepresst, laut Victron aber eine fiese Fehlerquelle wenn es nicht 100%ig ist.
Das CAN Kabel habe ich auch selbst gepresst, laut Victron aber eine fiese Fehlerquelle wenn es nicht 100%ig ist.
Re: Der Solar-Thread
Kurzes Update:
Die Geräte wurden Freitag angeliefert, die schnell über Ebay bestellten 4p-Steckerchen mit 30cm Litze liegen auch schon da. Jetzt warte ich noch auf meine Solarmodule. Laut Händler sind die erst Donnerstag - vielleicht - da
Gesamtkosten bis jetzt 3,9k€. Wenn es gut läuft, kommt im neuen Jahr noch ein weiterer Akkupack dazu.
Mit dem Cerbo und Smartshunt habe ich schon eine kurze Funktionsprobe gemacht, ich muss nur noch mal schauen, wie ich das offline einrichte. Die Anlage wird komplett isoliert laufen, da soll kein Wolkenkuckucksdingens Zugriff drauf haben.
So sieht das Systemdesign bis jetzt aus:
Die Geräte wurden Freitag angeliefert, die schnell über Ebay bestellten 4p-Steckerchen mit 30cm Litze liegen auch schon da. Jetzt warte ich noch auf meine Solarmodule. Laut Händler sind die erst Donnerstag - vielleicht - da
Gesamtkosten bis jetzt 3,9k€. Wenn es gut läuft, kommt im neuen Jahr noch ein weiterer Akkupack dazu.
Mit dem Cerbo und Smartshunt habe ich schon eine kurze Funktionsprobe gemacht, ich muss nur noch mal schauen, wie ich das offline einrichte. Die Anlage wird komplett isoliert laufen, da soll kein Wolkenkuckucksdingens Zugriff drauf haben.
So sieht das Systemdesign bis jetzt aus:
Re: Der Solar-Thread
Hallo,
eine kurze Zwischenfrage, weil es hier gerade so reinpasst.
Ich habe einen alten "Smarten Stromzähler" laut Recherche kann man diesen nicht auslesen,
da er diese Kundenschnittstelle noch nicht hat.
Man kann mit einem Lichtsignal wohl die Daten auf dem Display anzeigen lassen,
dass war es wohl auch schon.
Hat einer von euch ein 3phasiges Messgerät, dass die Daten via WLAN raushaut?
Ich will in paar Jahren ggf. auch mal PV aufs Dach klatschen und hätte gerne im Vorfeld Daten gesammelt.
Grüßle
eine kurze Zwischenfrage, weil es hier gerade so reinpasst.
Ich habe einen alten "Smarten Stromzähler" laut Recherche kann man diesen nicht auslesen,
da er diese Kundenschnittstelle noch nicht hat.
Man kann mit einem Lichtsignal wohl die Daten auf dem Display anzeigen lassen,
dass war es wohl auch schon.
Hat einer von euch ein 3phasiges Messgerät, dass die Daten via WLAN raushaut?
Ich will in paar Jahren ggf. auch mal PV aufs Dach klatschen und hätte gerne im Vorfeld Daten gesammelt.
Grüßle
Re: Der Solar-Thread
Denn gib mal den Typ von dem Zähler raus, dann schauen wir mal.Hansele hat geschrieben: ↑So 7. Nov 2021, 13:00 Hallo,
eine kurze Zwischenfrage, weil es hier gerade so reinpasst.
Ich habe einen alten "Smarten Stromzähler" laut Recherche kann man diesen nicht auslesen,
da er diese Kundenschnittstelle noch nicht hat.
Man kann mit einem Lichtsignal wohl die Daten auf dem Display anzeigen lassen,
dass war es wohl auch schon.
Hat einer von euch ein 3phasiges Messgerät, dass die Daten via WLAN raushaut?
Ich will in paar Jahren ggf. auch mal PV aufs Dach klatschen und hätte gerne im Vorfeld Daten gesammelt.
Grüßle
Re: Der Solar-Thread
Hi,
Ich hätte schwören können, dass ich ein Bild mit dem Typ mit ihm Beitrag hatte, da habe ich wohl den Edit verkackt.
Es handelt sich um einen FRP-SM-R1B-05060CAA1
Grüßle
Ich hätte schwören können, dass ich ein Bild mit dem Typ mit ihm Beitrag hatte, da habe ich wohl den Edit verkackt.
Es handelt sich um einen FRP-SM-R1B-05060CAA1
Grüßle
Re: Der Solar-Thread
Der hier?
https://www.sagemcom.com/V02/fileadmin/ ... plex-Z.pdf
Laut Handbuch hat der mindestens RS485 (R1 in der Typenbezeichnung) am Anschlussblock und eine Infrarotschnittstelle vorn dran.
https://www.sagemcom.com/V02/fileadmin/ ... plex-Z.pdf
Laut Handbuch hat der mindestens RS485 (R1 in der Typenbezeichnung) am Anschlussblock und eine Infrarotschnittstelle vorn dran.
Re: Der Solar-Thread
Ja, sehe ich auch so. Kann sein, das die 485 Schnittstelle verschlossen ist, die IR Diode müsste aber Daten ausgeben.
Schau mal bei Volkszähler nach dem Zählertyp.
Schau mal bei Volkszähler nach dem Zählertyp.
- Heaterman
- Beiträge: 3990
- Registriert: Fr 28. Jun 2013, 10:11
- Wohnort: Am Rand der Scheibe, 6 m unter NN
Re: Der Solar-Thread
Ich hab den hier zu laufen. Funktioniert und lässt sich in iOBroker verarbeiten.
Alternative wäre noch ein Shelly 3 EM oder der passende powerfox
Wichtig ist bei den ganzen IR-Sensoren:
Optische Schnittstelle, entspricht dem IEC-Standard 62056-21 - die hat Dein Zähler
Fertiger Universalsensor für den Selbstbau
Re: Der Solar-Thread
Leider nicht, dass Dokument hatte ich auch gefunden und mich schon gefreut,sukram hat geschrieben: ↑So 7. Nov 2021, 18:27 Der hier?
https://www.sagemcom.com/V02/fileadmin/ ... plex-Z.pdf
Laut Handbuch hat der mindestens RS485 (R1 in der Typenbezeichnung) am Anschlussblock und eine Infrarotschnittstelle vorn dran.
denn dafür gibts ja fertige Lösungen die gut laufen.
In der Realität sieht das Teil so aus:
@Heaterman, danke für den Link, das elgris Ding sieht auf den ersten Blick sehr gut aus.
Grüßle
Re: Der Solar-Thread
Ist ja tatsächlich ein SM-B-050 und kein SM-R1-B-050
Re: Der Solar-Thread
Mal so eine etwas triviale Frage:
Ich hab ein paar Solarmodule rumliegen, die ich gerne als Energieversorgung für einen Frostwächter fürs Gartenhaus verwenden würde.
Die technischen Daten des Moduls:
Pmax: 180W
Vmp: 36,8V
Imp: 4,9A
Voc: 44,2V
Isc: 5,35A
Ich dachte daran, einen kleinen Heizlüfter dran anzuschließen. 24V 200W wäre das was ich mir da rausgesucht habe.
Geht das einfach so? Oder muss da was zwischengeschaltet werden?
Ich hab ein paar Solarmodule rumliegen, die ich gerne als Energieversorgung für einen Frostwächter fürs Gartenhaus verwenden würde.
Die technischen Daten des Moduls:
Pmax: 180W
Vmp: 36,8V
Imp: 4,9A
Voc: 44,2V
Isc: 5,35A
Ich dachte daran, einen kleinen Heizlüfter dran anzuschließen. 24V 200W wäre das was ich mir da rausgesucht habe.
Geht das einfach so? Oder muss da was zwischengeschaltet werden?
Re: Der Solar-Thread
Ja, sollte. Die Solarmodule dürfen nicht so viel Strom liefern müssen, dass sie von der Spannung her einbrechen, denn dann ist Essig mit Wirkungsgrad. Also irgendein Zwischenregler muss da rein. Aber ohne Batterie? Dann liefern sie ja nur Wärme wenn die Sonne eh scheint, und wenn es dunkel wird und kalt, dann keine mehr...
Edit: WAT? Kaum schreibe ich hier, kommt 3min vor dem Posting eine Werbemail von Aliexpress rein, für MPPt Solar Controller...
Edit: WAT? Kaum schreibe ich hier, kommt 3min vor dem Posting eine Werbemail von Aliexpress rein, für MPPt Solar Controller...
Re: Der Solar-Thread
Übrigens sollte man die Solaranlage regelmäßig mit einer Stromzange prüfen.
Hier findet ihr ein Video, in dem ich das (leider aus Gründen) veranschauliche:
https://youtu.be/QipMJiY-oBg
Gruß
Kuddel
Hier findet ihr ein Video, in dem ich das (leider aus Gründen) veranschauliche:
https://youtu.be/QipMJiY-oBg
Gruß
Kuddel
Re: Der Solar-Thread
Endlich tue ich auch was für die Umwelt
Bekannter hatte nach seinem Solardachprojekt ein neues 375W Modul über. Dazu hab ich mir noch eine Halterung und einen Modul WR besorgt.
Der WR kommt von greenakku. Laut I-Net soll der (Liefer-)Service unteridisch sein. Kann ich nicht besätigen, das Teil kam nach ein paar Tagen an.
Einziges Manko: Man muss bei der Einrichtung der APP die Seriennummer vom Karton eingeben. Leider war die interne Kennung des WR eine andere.
Hat ein bisschen gedauert bis ich das gerafft hatte. Aber dann war das Einrichten und die Montage ein Kinderspiel.
Weiß einer, ob beim Einspeisen wirklich N und L absolut zu beachten sind? Mein "Einspeiseadapter" ist auf der Schukoseiten (ich weiß...nicht zugelassen) nicht unbedingt verdrehsicher
Mino
Bekannter hatte nach seinem Solardachprojekt ein neues 375W Modul über. Dazu hab ich mir noch eine Halterung und einen Modul WR besorgt.
Der WR kommt von greenakku. Laut I-Net soll der (Liefer-)Service unteridisch sein. Kann ich nicht besätigen, das Teil kam nach ein paar Tagen an.
Einziges Manko: Man muss bei der Einrichtung der APP die Seriennummer vom Karton eingeben. Leider war die interne Kennung des WR eine andere.
Hat ein bisschen gedauert bis ich das gerafft hatte. Aber dann war das Einrichten und die Montage ein Kinderspiel.
Weiß einer, ob beim Einspeisen wirklich N und L absolut zu beachten sind? Mein "Einspeiseadapter" ist auf der Schukoseiten (ich weiß...nicht zugelassen) nicht unbedingt verdrehsicher
Mino
Re: Der Solar-Thread
Zur Frage aus den Kommentaren: Ich habe mal zu Inspirationszwecken so eine Zange zerlegt:
Da ist tatsächlich ein Hallsensor drin, der also absolut misst. AC wird über einen True-RMS-Converter aus dem Signal vom Hallsensor gemessen.
Am Eingang Hallsensor von dieser Zange hängt ein ziemlich geiler Chopper-Opamp (OPA330) von TI, der die verdammt große Genauigkeit (und letztens auch den großen Dynamikbereich) dieser Zange ermöglicht. Mit vielen anderen Zangen kann man nur auf 1A genau schätzen.
Da ist tatsächlich ein Hallsensor drin, der also absolut misst. AC wird über einen True-RMS-Converter aus dem Signal vom Hallsensor gemessen.
Am Eingang Hallsensor von dieser Zange hängt ein ziemlich geiler Chopper-Opamp (OPA330) von TI, der die verdammt große Genauigkeit (und letztens auch den großen Dynamikbereich) dieser Zange ermöglicht. Mit vielen anderen Zangen kann man nur auf 1A genau schätzen.
Re: Der Solar-Thread
Das ein Hallsensor enthalten ist, ist unzweifelhaft. Aber die Messung ist doch relativ, nicht absolut? Der Sensor misst den induzierten Strom, der nur einmalig (beim schließen der Zange) auftritt. Ab dann kumuliert er nur die Stromänderungen. Würde er das Feld um den Leiter messen, so wäre der Abstand zum Leiter etc. relevant, das ist alles schwer messbar.
Gruß
Kuddel
Gruß
Kuddel
Re: Der Solar-Thread
Verstehe ich noch nicht ganz, was du sagen möchtest.
Was auch immer du tust: Eine Stromzange mit Hall-Sensor kann in aller Regel DC messen.
Deswegen braucht die auch einen Nullabgleich.
Dreh mal so eine Zange im (Erd-)Magnetfeld
Und dann bewege mal einen Leiter bei konstantem Strom in der Öffnung der Zange.
Und wenn die Sensoren nicht all zu billig sind, können die auch relativ genau bei relativ großem Dynamikbereich messen (Kompensationswandler mit Hall-Sonde).
Was auch immer du tust: Eine Stromzange mit Hall-Sensor kann in aller Regel DC messen.
Deswegen braucht die auch einen Nullabgleich.
Dreh mal so eine Zange im (Erd-)Magnetfeld
Und dann bewege mal einen Leiter bei konstantem Strom in der Öffnung der Zange.
Und wenn die Sensoren nicht all zu billig sind, können die auch relativ genau bei relativ großem Dynamikbereich messen (Kompensationswandler mit Hall-Sonde).
Re: Der Solar-Thread
Schaltplan zum neuen Spielzeug:
Re: Der Solar-Thread
Bis jetzt immer noch nichts. Grmbl tob schnaub
Dafür habe ich viele Vorarbeiten schon gemacht. Kabeltrasse Keller - Terrasse ist nutzbar (ein Rest NYY 3x4qmm muss jetzt herhalten, im Frühjahr wird ggf. auf 6qmm Solarkabel getauscht), Batterie, Solarlader und Zubehör sind schon mal im 19" Schrank, dort probier ich noch mit der Aufstellordnung herum. Die Variante mit allen 3 Geräten auf dem Blech sagt mir recht gut zu, aber ob das dem MPPT zu warm wird? Ich hadere noch, ob ich den mit 2 Profilschienen hinten ins Rack hänge und dafür den Batteriesternpunkt mit auf das Blech packe. Darüber kommt noch ein 19" Hutschienenverteiler, in dem die Sicherungen für die DC Lasten unterkommen.
Btw: mit dem NH Trennerblock bin ich auch noch unsicher, ob das zu übertrieben ist, damit die Batterie zu schalten Ggf. bleibt der nur als Platzhalter für weitere Batterien drin...
Re: Der Solar-Thread
Ich antworte mir mal selbst. Seit gestern sind alle Module eingebaut und haben schon erfolgreich die erste Kilowattstunde produziert. Ohne Lasten lasse ich erstmal die Batterie einzeln laden, um die Zellen anzugleichen (das BMS braucht eine Weile).
Mir sind nur diese Blechstreifensicherungen, die vielerorts verwendet werden, einfach suspekt, auch weil es keine Schaltmöglichkeiten gibt. Auf der PV-Seite des MPPT Laderegler habe ich deshalb jetzt einen ABB S281UC K20 Schutzschalter drin, soll später noch durch einen S282UC Z20 ersetzt werden (2-polig). Die Serie (es gibt wohl Nachfolger in der S200-Reihe) ist in der Lage, pro Pol 220V DC zu trennen. Am MPPT Ausgang zur Sammelschiene ist dann auch noch ein Z50 Automat, die Kleinverbraucher (Cerbo, Shunt) haben eine C0,5. Zur Batterie ist erstmal ein D02 Trenner mit 35A Schmelzeinsatz, was anderes hatte ich gerade in der Größe nicht griffbereit...
Die L+ Sammelschiene hat jetzt auch einen Berührungsschutz aus Plexiglas bekommen, das Rack bekommt nach vorn noch eine Blende, zusätzlich zur Gittertür.
Das oben angesprochene Solarkabel habe ich jetzt doch gleich mit eingezogen, mein Solarhändler hat mir da ein großartiges Angebot gemacht. Jetzt muss ich nur noch im Keller einen Überspannungsschutz dazwischen schalten, dann ist meine erste PV Anlage schon fertig.
Für die 48V Verbraucher kommt dann eine zusätzliche Verteilerbox mit 8340-Sicherungen.
Mir sind nur diese Blechstreifensicherungen, die vielerorts verwendet werden, einfach suspekt, auch weil es keine Schaltmöglichkeiten gibt. Auf der PV-Seite des MPPT Laderegler habe ich deshalb jetzt einen ABB S281UC K20 Schutzschalter drin, soll später noch durch einen S282UC Z20 ersetzt werden (2-polig). Die Serie (es gibt wohl Nachfolger in der S200-Reihe) ist in der Lage, pro Pol 220V DC zu trennen. Am MPPT Ausgang zur Sammelschiene ist dann auch noch ein Z50 Automat, die Kleinverbraucher (Cerbo, Shunt) haben eine C0,5. Zur Batterie ist erstmal ein D02 Trenner mit 35A Schmelzeinsatz, was anderes hatte ich gerade in der Größe nicht griffbereit...
Die L+ Sammelschiene hat jetzt auch einen Berührungsschutz aus Plexiglas bekommen, das Rack bekommt nach vorn noch eine Blende, zusätzlich zur Gittertür.
Das oben angesprochene Solarkabel habe ich jetzt doch gleich mit eingezogen, mein Solarhändler hat mir da ein großartiges Angebot gemacht. Jetzt muss ich nur noch im Keller einen Überspannungsschutz dazwischen schalten, dann ist meine erste PV Anlage schon fertig.
Für die 48V Verbraucher kommt dann eine zusätzliche Verteilerbox mit 8340-Sicherungen.
Re: Der Solar-Thread
Habe eine VC-523 in der Hand gehabt, weil Kontaktprobleme.ferdimh hat geschrieben: ↑Do 11. Nov 2021, 10:40 Am Eingang Hallsensor von dieser Zange hängt ein ziemlich geiler Chopper-Opamp (OPA330) von TI, der die verdammt große Genauigkeit (und letztens auch den großen Dynamikbereich) dieser Zange ermöglicht. Mit vielen anderen Zangen kann man nur auf 1A genau schätzen.
Da ist auch der DTM0660 verbaut, der OPV für die Stromzange ist kein Chopper.
Auf 0,1A genau kann man mit dem Versuchsexemplar im 40A-Messbereich messen.
Re: Der Solar-Thread
Mal zur Info: Ich habe etwa 8 Jahre alte Solarmodule bestellt und bekommen. Trina Solar, 245 Wp laut Datenblatt.
Die gebrauchten Module wurden von dem Lieferanten vorab getestet, es gibt ein Zertifikat pro Modul.
Hier mal ein Auszug aus den Werten:
Leistungsmessung Modul 1
Pmpp @ STC IEC60891: 241,5W
Leistungsabweichung: -1,4% zu 245,0W ( 0,0%->+3,0% )
Tmod / Tref: 6,6C / 21,8C
Flash Dauer: 159,0ms
Flasher Parameter: /Poly/185ms
Leistungsmessung Modul 2
Pmpp @ STC IEC60891: 237,8W
Leistungsabweichung: -3,0% zu 245,0W ( 0,0%->+3,0% )
Tmod / Tref: 6,7C / 18,5C
Flash Dauer: 158,0ms
Die 3% minus ist das höchste gefundene. Meist liegen die Werte so bei 2%. Nicht schlecht für so alte Module. Allerdings hatten zu zu Beginn wahrscheinlich mehr als die angegebenen 245 Wp. Ich hatte aber eher mit 6-10% weniger Leistung gerechnet.
Die gebrauchten Module wurden von dem Lieferanten vorab getestet, es gibt ein Zertifikat pro Modul.
Hier mal ein Auszug aus den Werten:
Leistungsmessung Modul 1
Pmpp @ STC IEC60891: 241,5W
Leistungsabweichung: -1,4% zu 245,0W ( 0,0%->+3,0% )
Tmod / Tref: 6,6C / 21,8C
Flash Dauer: 159,0ms
Flasher Parameter: /Poly/185ms
Leistungsmessung Modul 2
Pmpp @ STC IEC60891: 237,8W
Leistungsabweichung: -3,0% zu 245,0W ( 0,0%->+3,0% )
Tmod / Tref: 6,7C / 18,5C
Flash Dauer: 158,0ms
Die 3% minus ist das höchste gefundene. Meist liegen die Werte so bei 2%. Nicht schlecht für so alte Module. Allerdings hatten zu zu Beginn wahrscheinlich mehr als die angegebenen 245 Wp. Ich hatte aber eher mit 6-10% weniger Leistung gerechnet.
Re: Der Solar-Thread - NordSüd oder OstWest
Ich habe hier ja ein paar Module gebraucht gekauft. Die wollte ich erst fest installieren. Bis mein Blick auf unseren ungenutzten Treckeranhänger fiel. Da kann ich die ja prima wie ein Zelt draufbauen. Also 6 Stück 245 Wp Module je Seite in Reihe, die beiden Seiten parallel geschaltet, Eine zur einen Richtung geneigt, die andere zur gegenüberliegenden Seite, wie ein mobiles Satteldach. Alles an einen Wechselrichter 1500 Watt Ausgangsleistung, erlaubte Solarleistung 2100 Watt. Das bedeutet, dass zwei unterschiedlich beschienene Strings an einem MPP Tracker angeschlossen sind. Daraus ergeben sich folgende Situationen:
Situation 1: Bedeckter Himmel
Hier würden beide Solarseiten etwa die gleiche Solarmenge bekommen, der MPP würde die Ströme fast ideal zusammenfügen. Insbesondere im Winter mehr Leistung.
Situation 2: Sonne, Ausrichtung Nord/Süd
Jetzt kommt es stark auf die Ausrichtung an. Bei Nord-Süd würde wohl die Unterschiedliche Spannung an den Strings den String im Norden komplett ungenutzt lassen. Pmax wäre 1470 Watt
Situation 3: Sonne, Ausrichtung Ost/West
Hier würden Tagsüber die beiden Seiten Mittags gleich stark beschienen. Allerdings im schlechten Winkel, nur 70% Ertrag. Pmax zur Mittagszeit = 12x245x0,7. Wäre also best ausgenutzt
Bleibt die Frage, wie sich die Konstallation am Vormittag bzw. Nachmittag ergibt. Ist dann NordSüd oder Ostwest besser?
Ziel ist es nicht viel Peak zu Mittag zu haben, sondern früh am Vormittag und am Nachmittag zu haben. Insbesondere im Winter soll der Ertrag hoch sein.
Was wäre dabei also besser, NordSüd oder OstWest?
Danke und Gruß
Kuddel
Situation 1: Bedeckter Himmel
Hier würden beide Solarseiten etwa die gleiche Solarmenge bekommen, der MPP würde die Ströme fast ideal zusammenfügen. Insbesondere im Winter mehr Leistung.
Situation 2: Sonne, Ausrichtung Nord/Süd
Jetzt kommt es stark auf die Ausrichtung an. Bei Nord-Süd würde wohl die Unterschiedliche Spannung an den Strings den String im Norden komplett ungenutzt lassen. Pmax wäre 1470 Watt
Situation 3: Sonne, Ausrichtung Ost/West
Hier würden Tagsüber die beiden Seiten Mittags gleich stark beschienen. Allerdings im schlechten Winkel, nur 70% Ertrag. Pmax zur Mittagszeit = 12x245x0,7. Wäre also best ausgenutzt
Bleibt die Frage, wie sich die Konstallation am Vormittag bzw. Nachmittag ergibt. Ist dann NordSüd oder Ostwest besser?
Ziel ist es nicht viel Peak zu Mittag zu haben, sondern früh am Vormittag und am Nachmittag zu haben. Insbesondere im Winter soll der Ertrag hoch sein.
Was wäre dabei also besser, NordSüd oder OstWest?
Danke und Gruß
Kuddel